Hallo. Es Prozessor CL200 (ZE200M). Laut der Dokumentation auf der CL200, hat X31 (25 polig) und eine V24-20mA Schnittstelle. Aber über die Kompatibilität mit RS232 nichts angegeben ist. Aber über Stecker Х32 schreiben: "This V.24 interface on the ZE201 utilizes a female DB-9 connector and is compatible with the COM port on a PC.".
Ist es möglich, den Stecker X31 PC (Laptop) zu verbinden, über ein Nullmodem-Kabel, und laden Sie die CL200 mit einem PC, die das Programm über WinSPS oder es muss ein spezieller Adapter verwenden?
 
Es ist kein Adapter erforderlich.

Die V24 liegt auf X31 (25pol. Buchse) auf folgenden Pins
Pin 2 TXD
Pin 3 RXD
Pin 7 GND


Bei X32 (9pol Stecker)
Pin 2 RXD
Pin 3 TXD
Pin 5 GND
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
I failed to connect to ZE200M.
Use cables:
9 pin-25pin
2-2
3-3
5-7
In ZE200M S1 DIP switch On/Off/Off/Off (19200, Even parity, 1 Stop bit, 8 Data bits,There are no control lines.). In his own PC settings com port shall be the same. Power Supply Module mode "run", no errors. At Comport not sinning, through the "tty" Adapter with simatic s5 Connecting. In Win SPS when you "test" does not find anything. What am I doing wrong?
 