- Beiträge
- 15.422
- Reaktionspunkte
- 4.045
-> Hier kostenlos registrieren
@borremeus
Wieso sollte man keine Ausgänge mit UN Ax.y abfragen dürfen, das ist doch Unsinn.
@mega_ohm
Bis M199.7 kannst du nachsehen, ob sie verwendet werden und wenn nicht, benutze sie. Ab M200.0 ist bei den S5-Steuerungen der Schmiermerkerbereich. Wer diese Merker nutzt, muß selbst dafür sogen, daß sie bei Bedarf zwischengespeichert werden, wenn man sie selbst nochmals braucht. Also Datenwort im MW200, dann die Merker im eigenen Code nutzen und am Ende wieder MW200 in Datenwort. Wenn dann andere Programmteile nicht mehr ordentlich laufen, hat sich leider einer der früheren Programmierer nicht daran gehalten und "seine" Merker nicht ordentlich weggeschrieben.
Wieso sollte man keine Ausgänge mit UN Ax.y abfragen dürfen, das ist doch Unsinn.
@mega_ohm
Bis M199.7 kannst du nachsehen, ob sie verwendet werden und wenn nicht, benutze sie. Ab M200.0 ist bei den S5-Steuerungen der Schmiermerkerbereich. Wer diese Merker nutzt, muß selbst dafür sogen, daß sie bei Bedarf zwischengespeichert werden, wenn man sie selbst nochmals braucht. Also Datenwort im MW200, dann die Merker im eigenen Code nutzen und am Ende wieder MW200 in Datenwort. Wenn dann andere Programmteile nicht mehr ordentlich laufen, hat sich leider einer der früheren Programmierer nicht daran gehalten und "seine" Merker nicht ordentlich weggeschrieben.
Zuletzt bearbeitet: