Ich habe ein kl. Problem, da meine S5 Programmierzeit schon etwas her ist.
Habe hier eine Arbeitsbühne, welche eine S5 verbaut hat. (Leider existiert der Hersteller nicht mehr, damit er mir Support geben könnte.)
Zum Problem:
Die S5 geht nach den Einschalten auf STOP. Ich habe mir das Programm angeschaut und gesehen, das im PB004 ein STP gemacht wird. Leider ist mir unklar warum? Wenn ich den PB004 im AG lösche läuft die S5, aber das ist ja nicht im Sinne des Erfinders.
Also habe ich mir mal die Programmierung näher angeschaut, aber das liegt mein Problem.
PB004 wird in PB003 aufgerufen
DW6 wird im DB10 mit dem Wert 00BB gesetzt, aber MB44 wird nie gesetzt. Also springt er immer in PB4 und geht somit auf Stop.
Habe ich da ein Denkfehler, oder felht der S5 irgendein Signal?
Config:
SPS: S5 100U CPU100 6ES5 100-8MA02
0: 8 fach digital Input 6ES5 421-8MA12
1: 8 fach digital Input 6ES5 421-8MA12
2: 8 fach Relay Output 6ES5 451-8MR12
3: 8 fach Ralay Output 6ES5 451-8MR12
Software WINSPS-S5 V2.04
Hier mal das ganze Programm
Anhang anzeigen Behm105_Org.rar
Habe hier eine Arbeitsbühne, welche eine S5 verbaut hat. (Leider existiert der Hersteller nicht mehr, damit er mir Support geben könnte.)
Zum Problem:
Die S5 geht nach den Einschalten auf STOP. Ich habe mir das Programm angeschaut und gesehen, das im PB004 ein STP gemacht wird. Leider ist mir unklar warum? Wenn ich den PB004 im AG lösche läuft die S5, aber das ist ja nicht im Sinne des Erfinders.
Also habe ich mir mal die Programmierung näher angeschaut, aber das liegt mein Problem.
PB004 wird in PB003 aufgerufen
Code:
L DW 6
L MB 44
><F
SPB PB 4
DW6 wird im DB10 mit dem Wert 00BB gesetzt, aber MB44 wird nie gesetzt. Also springt er immer in PB4 und geht somit auf Stop.
Habe ich da ein Denkfehler, oder felht der S5 irgendein Signal?
Config:
SPS: S5 100U CPU100 6ES5 100-8MA02
0: 8 fach digital Input 6ES5 421-8MA12
1: 8 fach digital Input 6ES5 421-8MA12
2: 8 fach Relay Output 6ES5 451-8MR12
3: 8 fach Ralay Output 6ES5 451-8MR12
Software WINSPS-S5 V2.04
Hier mal das ganze Programm
Anhang anzeigen Behm105_Org.rar