Hallo zusammen,
Verwende einen CX und eine Schrittmotorenklemme KL2541. Der Schrittmotor läuft im System Manager einwandfrei. Einige Porgramme über PLC laufen auch ohne größeren Probleme.
Meine Frage: Ich verwende eine Spindel mit einer Steigung von 1,5mm, die direkt über den Schrittmotor angetrieben wird. Auf der Spindel läuft ein Schlitten hin und her. Ich möchte jetzt wenn ich der Steuerung sage, dass der Schlitten 1mm nach rechts oder links fährt dies auch macht. Jetzt fährt er ca. 2,74mm wenn ich der Steuerung sage sie soll 1mm verfahren. Wo muss ich dies einstellen (muss sicher irgendwo einen Skalierungsfaktor oder sowas geben), dass der Schlitten auch tatsächlich 1mm verfährt?
Danke für euere Hilfe.
mfg
wolfi
Verwende einen CX und eine Schrittmotorenklemme KL2541. Der Schrittmotor läuft im System Manager einwandfrei. Einige Porgramme über PLC laufen auch ohne größeren Probleme.
Meine Frage: Ich verwende eine Spindel mit einer Steigung von 1,5mm, die direkt über den Schrittmotor angetrieben wird. Auf der Spindel läuft ein Schlitten hin und her. Ich möchte jetzt wenn ich der Steuerung sage, dass der Schlitten 1mm nach rechts oder links fährt dies auch macht. Jetzt fährt er ca. 2,74mm wenn ich der Steuerung sage sie soll 1mm verfahren. Wo muss ich dies einstellen (muss sicher irgendwo einen Skalierungsfaktor oder sowas geben), dass der Schlitten auch tatsächlich 1mm verfährt?
Danke für euere Hilfe.
mfg
wolfi