brauche dringend Hilfe....
Ich hab einen Druckmessumformer 2 Draht mit Digitaler Anzeige.
Ich möchte die analogen Wert in der SpS verarbeiten, aber in der Variablenansicht zeigt der mir total den abweichenden Wert an.
Der Druckmessumformer hat folgende Daten : 4-20 mA 0-1,6 bar
Die AWL dazu:
L PEW 288 //Analogwert einlesen
ITD
DTR
L 2.21184e004 // Der wertebereich von 4-20 mA (16 Stellen)
/R
L 1600.000000e000 // von 0 bis 1,6 bar das ganze in mbar
*R
T DB205.dbd20
Der transferierte Wert beträgt 1800 rum, es sollte aqber um die 1000 mbar sein. Was mache ich da falsch in der AWL????
ich danke für jeden Denkanstoß ;-)