trabajador73
Level-2
- Beiträge
- 149
- Reaktionspunkte
- 8
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
verwendete Hardware
CPU: 1517-3 PN/DP mit TiaPortal V19
HMI: TP1200 Comport (6AV2 124-0MC01-0AX0)
Verwendet werden an einer Anlage 5x TP1200 Comport welche von X2 einer 1517CPU an Profinet angebunden sind.
Nach einer kompletten IP-Adressänderung funktioniert die Kommunikation nicht mehr mit allen HMIs.
Das Anpingen ist ok und auch eine Sm@rtClient-Verbindung funktioniert. Zudem ist eine Projektübertragung ebenfalls möglich. Nur die Kommunikation funktioniert nicht mehr.
Auch eine Änderung zurück zur alten IP-Adresse bewirkt keine funktionierende Kommunikation.
Das Datum vom heutigen Tag wird in jedem Panel angezeigt, aber die Zahlen werden alle mit #### angezeigt.
Die Button-Funktionen funktionieren, also eine Seitenanwahl ist möglich und auch die verschiedenen Sprachen werden korrekt wieder gegeben.
Nur die Textanzeigen von den Textlisten nicht.
Die Anlage ist bereits komplett aus- und anschließend wieder eingeschaltet worden, was nicht gebracht hat.
Das Projekt wurde noch einmal komplett übersetzt Hardware und Software des HMIs, und anschließend übertragen, was auch nichts gebracht hat.
Habt Ihr noch Ideen, was das Problem beseitigen könnte.
Danke für jeden Beitrag.
verwendete Hardware
CPU: 1517-3 PN/DP mit TiaPortal V19
HMI: TP1200 Comport (6AV2 124-0MC01-0AX0)
Verwendet werden an einer Anlage 5x TP1200 Comport welche von X2 einer 1517CPU an Profinet angebunden sind.
Nach einer kompletten IP-Adressänderung funktioniert die Kommunikation nicht mehr mit allen HMIs.
Das Anpingen ist ok und auch eine Sm@rtClient-Verbindung funktioniert. Zudem ist eine Projektübertragung ebenfalls möglich. Nur die Kommunikation funktioniert nicht mehr.
Auch eine Änderung zurück zur alten IP-Adresse bewirkt keine funktionierende Kommunikation.
Das Datum vom heutigen Tag wird in jedem Panel angezeigt, aber die Zahlen werden alle mit #### angezeigt.
Die Button-Funktionen funktionieren, also eine Seitenanwahl ist möglich und auch die verschiedenen Sprachen werden korrekt wieder gegeben.
Nur die Textanzeigen von den Textlisten nicht.
Die Anlage ist bereits komplett aus- und anschließend wieder eingeschaltet worden, was nicht gebracht hat.
Das Projekt wurde noch einmal komplett übersetzt Hardware und Software des HMIs, und anschließend übertragen, was auch nichts gebracht hat.
Habt Ihr noch Ideen, was das Problem beseitigen könnte.
Danke für jeden Beitrag.