Hallo, im Rahmen meiner Bachelorarbeit arbeite ich an einer Visualisierung.
Die Navigation im HMI funktioniert, jedoch aber die Eingabe sowie Ausgabe von Prozesswerten nicht.
An der Stelle der E/A-Felder erscheint im Hintergrund ein Warnzeichen.
Die Verbindung steht zwischen Laptop und SPS per Ethernet, das HMI ist per Ethernet an die SPS angeschlossen und es wird vom PG aus über die SPS ins HMI geladen.

Folgende Dinge habe ich bereits probiert:
  • Projekt komplett neu aufsetzen mit Schreiben eines einfachen Ein- und Ausgabeprogramm
  • kein Haken bei "Vertrauliche PLC-Konfiguration schützen"
  • Vollzugriff (kein Schutz), diese Felder sind aus gegraut und lassen sich nicht bearbeiten
  • kein Haken bei "Nur Secure PG/PC und Kommunikation zulassen", Kommunikationszertifikat ist auf PLC_!/Communication-1 gestellt.
Ich bitte um Rat, da meinem Dozenten und mir mögliche Fehlerquellen ausgehen.

Vielen Dank im Voraus und freundliche Grüße
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
An der Stelle der E/A-Felder erscheint im Hintergrund ein Warnzeichen.
Die HMI-Verbindung zur PLC ist nicht aufgebaut.
? Wie ist die HMI-Verbindung projektiert?
? Wie sind die IP-Adressen, Netzwerkmaske und Gateway von HMI und PLC?
? Gibt es die IP-Adressen womöglich schon im Netz?
? Simuliert du das HMI Panel oder ist das ein reales Panel?
 
PS:
? HMI-Projekt ist "komplett übersetzt" und in Panel geladen?
? PLC-Projekt ist online = offline ?
? HMI und PLC wurden mal aus- und wieder eingeschaltet?
? Gibt es irgendwelche Fehlermeldungen?
 