Hallo zusammen,
ich benutze TIA V14 SP1 und habe CPU 1516F-3 (6ES7516-3FN02-0AB0) FW2.9 zur Verfügung.
Ich konnte die Software und Hardware über X2 (192.168.1.1) laden. Mein Problem ist, der Port X1(192.168.0.1) ist erreichbar über PING, aber ich konnte die Software und Hardware nicht über den Port laden, die Verbindung konnte nicht hergestellt werden. Die IP an meinem PC habe ich auch im selben Subnetz umgestellt.

Bei TIA V14 SPS habe ich aus dem Hardware Katalog nur die Nummer 6ES7516-3FN01-0AB0 zur Verfügung. Kann das Problem daran liegen?

Oder haben Sie eine andere Idee?

Ich bin dankbar für Ihre Rückmeldung.
 
Die Ports können in der HW Konfig einzeln deaktiviert werden.
 
Hallo

vielen Dank für Ihre Antwort.
Das Problem ist gelöst.
Die IP Adresse wurde nochmal vergeben, dadurch gab es IP Konflikt.