Welche Geräte sind der erste und der letzte Teilnehmer? Vielleicht speisen die die Abschlußwiderstände nicht mit 5V (an Pin 5+6).
Der bestromte Profibusabschluss vom Panel war nicht io, habe einen Terminator nach dem Panel installiert.
Die Idlespannung schwankt jetzt zwischen 0.85-1.1V.
Ein defektes MFP21D Profibusmodul war die Ursache für die schlechten Signalpegel.
Die Anlage läuft jetzt wieder.
Was würdet ihr mit dem Panel machen?
Der bestromte Busabschluss wird jetzt am Terminator ausgeführt.
Panel ersetzen oder drin lassen?
Hallo reini,
Da stimmt noch etwas nicht. Die Idlespannung darf nicht schwanken,
Ob es das Panal ist bekommst Du mit dem Versuch raus wie schon beschrieben. Es geht auch wenn man die Busabschlüsse versetzt,
Bitte immer ein Gerät abziehen, wenn die Idlespannung dann ok. ist das Gerät zu wechseln. Es gehen auch die Pegel hoch. Wenn nicht, das Gerät wieder anstecken und das nächste Gerät nehmen
Hallo Hans-Ludwig
Hallo Blockmove
Hallo Harald
Mit dem Profibus Terminator konnten wir die Sortieranlage wieder in Betrieb nehmen.
Die schwankende Idlespannung passt mir auch nicht. Die Ursache muss noch gefunden werden!
Ursprüngliche Reihenfolge;
1x OP17 (Slave 4)
1x S7-400 (Slave 2)
1x SEW Movidrive mit M12 Profibus
6x SEW Movimot Motoren mit Profibusmodul (MFP21D)
1x Datalogic C-Box 300
1x Indusol Repeater mit zwei Messstellen
6 x SEW Movimot Motoren mit Profibusmodul (MFP21D)
1x Datalogic C-Box 300
2x DP/ASi Link
1 x ET200
1x SEW Movidrive mit M12 Profibus
Bei den Movimot Motoren mit Profibusmodul (MFP21D) habe ich keine Möglichkeit den Busabschluss für die Fehlersuche zu aktivieren.
Vom Repeater zum letzten SEW Movidrive (Busende) ist die Idlespannung in Ordnung.
Es betrifft also nur den Strang vom OP17 (Anfang) zum Repeater.
Habe die ersten 3 Teilnehmer mit neuen Kabeln & Profibusstecker angeschlossen, den Bus am Movidrive getrennt und es hatte keinen Einfluss auf die Idlespannung!
1x OP17 (Slave 4)
1x S7-400 (Slave 2)
1x SEW Movidrive mit M12 Profibus
Somit hatte ich einen bestromten Busabschluss am OP17 und am SEW Movidrive.
Darum kann ich die Kabel und Stecker ausschliessen.
Ich könnte doch den Profibusstecker vom OP17 abziehen und wenn die Idlespannung dann nicht mehr schwankt, liegt es am OP 17, oder?
Danke.
Gruss Reini
In Deiner Teilnehmerliste in #1 ist gar kein Panel??
Hat das Panel noch andere Schnittstellen (PN?), dann kannst Du es ggf. an einer anderen Anlage verwenden, wo die DP-Schnittstelle nicht gebraucht wird
Falls Du zur Zeit kein Ersatzpanel hast, kannst Du zwischen das Panel und den Bus einen Repeater setzen.
Hallo zusammen
Habe heute das OP17 vom Profibus getrennt und danach wurde keine Warnung "Idlespannung zu niedrig (0.85V)" mehr gemeldet (Profitrace Messgerät)
Zudem hat das rote Blinken von der Bus LED am Repeater aufgehört.
Ich werde somit das OP17 ersetzten.
Danke.
Gruss Reini
Entweder sind es zu hohe Schirmströme oder zu hohe Spannungen, Bitte lege eine Schirmstromenentlastungsleitung zum nächsten Teilnehmer und lege den Schirm mit einer Erdungsschelle am Bedienpanal auf Masse.
Hallo Hans-Ludwig
Habe 12mA Schirmstrom im Schaltschrank zwischen der CPU (Montageplatte) und dem Panel (Türe) gemessen. Die anderen Schirmströme sind weniger.
Zwischen der Schaltschrank Türe und der Montageplatte ist keine HF Verbindung vorhanden, sondern eine gelb/grüne PE Litze (2.5 oder 4mm2)
Werde morgen das Panel über das Indusol Multi Frequenz Leiterseil mit der Montageplatte verbinden, den Schirmstrom nochmals messen und ev. das (defekte) Panel nochmals anschliessen und die Idlespannung anschauen.
Kürzlich wurden in der Nähe einige 3x380V Kabel zurück gezogen und das Profibuskabel lag mehrere Tage parallel neben dem Leistungskabel.
Vielleicht war das die Ursache / Auslöser. Keine Ahnung.
Gruss Reini
Der Schirmstrom von 12mA reicht meiner Meinung nach noch nicht für diesen Effekt aus. Es muss noch was anderes sein, was wir noch nicht gelesen haben.