Hallo
Haben hier eine IM365, die wir zu einer ET200 dazustecken wollen.

Das Problem ist, das der Profibus über eine S5 läuft und in dem
COM-Software die IM365 nicht auswählbar ist.

Auf der Seite von Siemens habe ich aber jetzt nach langem suchen
immer noch keine GSD-Datei gefunden und wollte mal hier fragen,
ob diese Baugruppe überhaupt von der S5 unterstützt wird?

Weil im Hardwaremanager der S7 ist sie Standardmäßig dabei.

Gruß
 
Mir ist noch nicht ganz klar, was Du da vorhast.
Die IM365 ist doch eine Anschaltung für einen mehrzeiligen Aufbau von S7-300-Steuerungen.

Laut HW-Katalog:
"6ES7 365-0BA01-0AA0 Anschaltungen zum Anschl.eines Erweit.-Racks, inkl. 1m Leitung; auch als SIPLUS-Baugruppe mit Bestellnummer 6AG1 365-0BA01-2AA0 erhältlich"

Das hat doch nichts mit PROFIBUS zu tun.
Eine ET200 mehrzeilig aufbauen??? Was für eine ET200 ist das denn?

Gruß
raika
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja, die Karte erweitert die Anzahl der Teilnehmer an einer ET200.
Nur ist in der COM-Profibus-Software die Anzahl der Teilnehmer pro
ET auf 8 beschränkt.
Ich kann also keine weitern einfügen, außer ich sag der Software,
das ich so eine Erweiterungskarte installiert habe. Nur hab ich nirgends
eine Auswahl, der COM-Software zu sagen, das ich bei der ET200
eine Rackerweiterungskarte gesteckt habe, weil mir die GSD-Datei fehlt.

Somit kann ich die weitern 4 Baugruppen nicht definieren.
 
Ja, die Karte erweitert die Anzahl der Teilnehmer an einer ET200.
...

Du hast noch nicht verraten, um welchen ET200-Typ es sich handelt.
Wie ich bereits im vorigen Beirag schrieb, ist die IM365 eine Anschaltung für einen mehrzeiligen Aufbau von S7-300-Steuerungen (CPUs).
Ähnlich ist doch nur die ET200M aufgebaut.
Hast Du mal versucht im HW-Konfig der S7 in der ET200M eine IM365 zu stecken?
Bei mir wird Sie in der Struktur der ET200M überhaupt nicht angeboten!
Somit hätte ja Deine Com-PROFIBUS-Software recht.
Wenn du erweitern willst, warum nimmst Du anstelle der IM nicht eine weitere ET200M und steckst die 4 Baugruppen dort hinein.

Da hättest Du nur einen neuen PROFIBUS-Teilnehmer zu integrieren.

Gruß
raika
 
Also unter der S7 im Hardwaremanger funktioniert das alles super.

Nur unter der S5 leider nicht.

Naja, die Karte wurde vom Kunden zu zur Verfügung gestellt.
Werde ihm aber jetzt sagen müssen, das es für die alte S5 nicht
zu verwenden ist und er ne neue ET besorgen muss....
 
Also unter der S7 im Hardwaremanger funktioniert das alles super.

Nur unter der S5 leider nicht.

Naja, die Karte wurde vom Kunden zu zur Verfügung gestellt.
Werde ihm aber jetzt sagen müssen, das es für die alte S5 nicht
zu verwenden ist und er ne neue ET besorgen muss....

Ich weiß ja nicht was du da vorhast, aber es ist nicht möglich eine ET200M, und nur da könntest eine IM365 einsetzen (theoretisch) mehrzeilig aufzubauen.

Mich würde es auch brennend interessieren wie du das in Step7 geschafft hast.
 