Step 5 IM308C an DP Koppler

Nadya

Level-1
Beiträge
15
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich möchte eine S5 über einen DP/DP Koppler an eine S7 koppeln.

Angeschlossen wird der Koppler an eine IM308C (308-3UC21).

die Kopplung seitens der S7 habe ich schon öfter gemacht und sollte kein Problem sein. Neuland ist für mich die Kopplung an die S5.

Gibt es etwas das man dabei beachten sollte?
 
Das is gleich wie bei ein S7, koppler in ComProfibus einfugen und die I/O zuweisen. Bei consistente I/O mussen aufpassen wie Sie die lese/Schreibe . Dass ist abhanging von die S5 cpu of mann von hoog nach laag adres bereich geht oder van laag nach hoog. Bei ein S5 135U mit CPU928B must man anfangen mit dass hochste byte und zum letste dass niedrigste byte zu lesen oder zu schreiben, und bei die meiste 1115 cpu's start man mit das niederigste und stoman mit dass hochste byte zu lesen oder zu schreiben.

Gruss,

Joop
 