ich habe erstmals mit ner Analogkarte zu tun.
Die CPU läuft ohne BF und SF.
Ich würde gerne in der VAT die Temperaturwerte sehen. Aktuell zeigt er 32767(Dez) bei allen EWs an.
Nun habe ich in der Analogeingangskarte sämtliche Einsteckmodule auf A gestellt.
Mein verwendeter Pt100 ist folgender: 5205-0046-04 von Samson.
Was muss ich in der HW-Config einstellen um in der VAT endlich vernünftige Werte zu sehen?
Brauche ich zwischen AI Karte 10-11 ne Brücke?
Ja bei einigen Analogkarten (wir wissen ja nicht welche du nutzt) muss zwischen 10 und 11 ne Brücke gemacht werden und ausserdem diese Brücke auch auf dasselbe Potential gezogen werden wie M- jedes Analogen Eingangs.
Die Messart in der Hardware noch auf RT (Temperatur Linear) und PT100 Std Einstellen.