- ja, wie bei der S7 sind DB's lesbar und beschreibbarich muß aber nochmal nachfragen
Im Prinzip ja, aber ....vido schrieb:Funktioniert diese Loesung auch mit diesem CP?
Question_mark schrieb:Der CP1430TF kann kein ISO over TCP sondern nur das ISO-Protokoll. Dabei gibt es keine IP-Adressen, beim nächsten Router ist also Schicht im Schacht.
Eine handelsübliche z.B. 3Com Netzwerkkarte reicht aus, ab einem gewissen Datendurchsatz ist jedoch aus Gründen der Geschwindigkeit der Einsatz eines CP1613 zu empfehlen.vido schrieb:Brauche ich dafür eine spezielle Netzwerkkarte (CP von Siemens) oder reicht dafür eine normale handelsübliche?
Da muss ich mal einhaken. Mit den heutigen Rechnern ist der Geschwindigkeitsvorteil durch die intelligente Karte nicht mehr so stark zu spüren. Meine Untersuchungen (ACCON-AGLink über PC/CP auf CP 1613, Protokoll on Board im Vergleich zu normaler Netzwerkkarte, jeweils zu CP 443-1) mit einem 3,0 GHz P4 haben ergeben, dass die 'intelligente' Lösung sogar einen etwas geringeren Durchsatz hat als die normale Netzwerkkarte. Der Interprozessor-Datenaustausch geht auch nicht ohne Verluste, die Betriebssystem haben ihre Zeitscheiben etc. Dadurch meines Erachtens nach der Unterschied. Mit einem 386er-Prozessor ist die Wahl klar, aber wie gesagt mit einem normalen P4 sieht alles ganz anders aus.Question_mark schrieb:Eine handelsübliche z.B. 3Com Netzwerkkarte reicht aus, ab einem gewissen Datendurchsatz ist jedoch aus Gründen der Geschwindigkeit der Einsatz eines CP1613 zu empfehlen.
Question_mark schrieb:Der CP1430TF kann kein ISO over TCP sondern nur das ISO-Protokoll. Dabei gibt es keine IP-Adressen, beim nächsten Router ist also Schicht im Schacht. Wenn Du mit dieser Einschränkung leben kannst, wird das also funktionieren.
Ich muss jetzt erstmal an der Richtigkeit dieser Aussage vom Siemens-Support zweifeln. Eine Kopplung CP1430TF mit WinCC sollte auch ohne CP1613 funktionieren. Selbstverständlich kann man nicht die technologischen Funktionen (TF) der Baugruppe nutzen, aber die normale H1 Transportschnittstelle gemäss ISO8073 ist doch implementiert und WinCC hat in der Communication-Suite die entsprechenden Treiber. Über die Onboard Ethernet-Schnittstelle meines Rechners kann ich sogar Kopplungen zwischen WinCC und den alten CP535 und CP143 aufbauen. Leider habe ich keinen CP1430TF zum Ausprobieren, aber ich werde mir schonmal einen Wetteinsatz überlegenvido schrieb:Der meint, dass ich beim Einsatz des CP1430TF keine normale Netzwerkkarte einsetzen kann.
Ich stimme Ihnen im vollen Umfang zu.Question_mark schrieb:Hallo vido,
Ich muss jetzt erstmal an der Richtigkeit dieser Aussage vom Siemens-Support zweifeln. Eine Kopplung CP1430TF mit WinCC sollte auch ohne CP1613 funktionieren. Selbstverständlich kann man nicht die technologischen Funktionen (TF) der Baugruppe nutzen, aber die normale H1 Transportschnittstelle gemäss ISO8073 ist doch implementiert und WinCC hat in der Communication-Suite die entsprechenden Treiber. Über die Onboard Ethernet-Schnittstelle meines Rechners kann ich sogar Kopplungen zwischen WinCC und den alten CP535 und CP143 aufbauen. Leider habe ich keinen CP1430TF zum Ausprobieren, aber ich werde mir schonmal einen Wetteinsatz überlegen.
@Herr Hönle : Was meinen Sie dazu ???
Gruss
Question_mark
Der Kanal heisst "SIMATIC S5 ETHERNET LAYER 4"vido schrieb:Welchen WinCC Kanal benutzt Du zum Erstellen der Verbindungen zwischen PC und CP?
Nein, muss nicht geändert werden.vido schrieb:Muss ich den Standardnamen "/CP_H1_1:/SCP" ändern?
Standardeinstellungen reichen : Aufbauversuche : unendlich Dauer Sende-Wiederhoungen : unendlich Quittungszeit : 30 Sekunden ' eine neue Verbindung erstellen. Entscheidend ist die Parametrierung dieser Verbindung, zu erreichen mit rechter Maus und Eigenschaften. Hier musst Du MAC-Adresse des CP1430 und die im CP parametrierten TSAP's angeben. Für die READ-Funktion Fetch-Aktiv einstellen. Wenn die im CP1430 projektierte Verbindung schon mit dem SimaticNet OPC-Server läuft, liegt es nur noch an der Verbindungsprojektierung in WinCC. Der Beitrag sieht reichlich komisch und unformatiert aus. Aber der Editor im Board hat ein ganz tolles Eigenleben entwickelt und haut HTML-Formatierungen ganz selbstständig in den Text. Ausserdem verschwinden Zeilenvorschübe etc. nach drei mal manuellem Ändern habe ich jetzt die Schnauze voll vom Eigenleben des Editors und lass das jetzt so stehen. Gruss Question_markvido schrieb:Was stelle ich bei S5 Transport (CP1413-1) unter den Systemparametern ein?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?