TIA Interne Safety Fehlermeldungen auswerten

Floki

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Abend zusammen,

ich arbeite derzeit daran, die automatisch generierten Safety-Systemmeldungen (z. B. Diskrepanzfehler, Kanalausfall, antivalent usw.) einer CPU 1515F-2 PN auszuwerten.

Ziel ist es, diese Meldungen in einem Datenbaustein zu sammeln, um sie dann auf HMI anzuzeigen.

Ich habe am ESTOP-Baustein den Ausgang DIAG entdeckt. Kann man diesen für eigene Zwecke nutzen? Hat jemand damit bereits Erfahrungen gemacht?

Vielen Dank im Voraus.
 
Ich habe am ESTOP-Baustein den Ausgang DIAG entdeckt. Kann man diesen für eigene Zwecke nutzen? Hat jemand damit bereits Erfahrungen gemacht?
Genau für solche Sachen sind die DIAG-Ausgänge vorhanden.
Der ist ja eine nicht sichere Diagnoseinfo, die du aufgrund des Byte-Formats nur im normalen Programm weiter verwenden kannst.

Ob du alle gewünschten Infos aus dem DIAG Byte bekommst, musst du in der jeweiligen F1-Hilfe nachschauen.
 
Zurück