TIA 1515F-2 PN Safety Systemmeldungen auswerten und in DB schreiben

Tobias95

Level-2
Beiträge
8
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich versuche aktuell die automatisch generierten Safety-Systemmeldungen (Diskrepanzfehler, Kanalausfall...) einer 1515F-2 PN auszuwerten.
Die Safety-Meldungen benötige ich in einem DB um sie an ein andere Visualisierung (nicht Siemens) zu übergeben.

Ist dies irgendwie möglich?
Ich habe bereits den Get_Alarm und den Get_Diag entdeckt aber diese sind hier denke ich nicht das richtige.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin Tobias95,

eigentlich sollte Get_Alarm genau das Richtige sein. Damit lesen wir auch die Meldungen aus, die die PLC generiert. Wir filtern zwar nach Program_Alarm-Meldungen, aber die Systemmeldungen sollten auch ausgelesen werden.

Die Meldungen werden an einem InOut "AlarmData" ausgegeben. Darin ist eine Variable "ProducerID" UINT enthalten. Der Wert dieser Variablen zeigt die Quelle der Meldung an:
4: Systemdiagnose.

Hinweis: Einfach mal in der Hilfe von Get_Alarm stöbern...

VG
MFreiberger
 
Zurück
Oben