Hallo,

ich stehe gerade vor der Frage, ob die oben genannte NCU mit einer PLC317-3PN/DP fehlersicher ist? Hätte gedacht, dass zwei Minuten googeln gereicht hätte um das einwandfrei zu beantworten aber tut es gerade nicht.
Normalerweise würde ich sagen Nein, da das "F" in der PLC Beschreibung fehlt aber mit den NCUs bin ich noch nicht so vertraut und bin mir jetzt nicht ganz sicher.

Möchte eine ET200 mit sicheren Modulen anschließen.

Danke, falls mir jemand helfen kann!

Grüße
Frosch
 
In den 840Dsl ist in den NCU7X0.3 Baugruppen immer eine F-CPU verbaut.
Du kannst im Step7 5.x aber nicht die F-Funktion einschalten und kein F-PLC Programm schreiben.
Saftey geht dort nur über Safe.spl

SINUMERIK 840D sl Safety Integrated​



ab Step7 V14 und NC Version 4.8, kannst du auch F-PLC Programme schreiben

SINUMERIK 840D sl Safety Integrated plus​

 