TIA ITC2200 V3: Cannot get IP address from DHSP server

Flo_Ju

Level-2
Beiträge
36
Reaktionspunkte
5
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Ich möchte ein ITC2200 V3 mit folgenden Komponenten Inbetrieb nehmen.
- SINUMERIK 840D sl, NCU 720.3B PN / PLC 317-3PN/DP
- IPC427E
- SINUMERIK MCP 398C

Nun ist mein Problem, dass das TouchPanel beim Hochfahren im SINUMERIK-Modus im Schritt IP-Adresse laden stehen bleibt.


Ich habe das ganze schon einmal vor ca. einem halben Jahr für eine andere, gleiche Maschine mit einem Kollegen inbetrieb genommen.
Bei dieser Inbetriebnahme habe ich mir eine Anleitung geschrieben, da dieser Kollege nun für uns nicht mehr erreichbar ist.

Ich habe nach der Anleitung folgende Schritte gemacht:
- (6FC5851-1XG45-2YA0)-Karte in NCU gesteckt
- Spannungsversorgung eingeschalten (IPC ist ausgeschalten)
- ITC bei der Erstinbetriebnahme auf SINUMERIK gestellt und bestätigt

Nun bleibt der Ladebildschirm stehen und zeigt folgenden Text an:
Bootloader: Cannot get IP address from DHSP server

Nun dachte ich mir, dass ich eventuell die Hardware-Konfiguration der NCU laden muss, damit das ITC sich die IP-Adresse von dort holen kann.

Folgendes habe ich dann gemacht:
- Werkseinstellungs-Reset bei NCU und ITC durchgeführt
- Hardware-Konfiguration der NCU in die CPU geladen
- ITC erneut Erstinbetriebnahme im SINUMERIK-Modus gestartet

Der Ladebildschirm bleibt aber wieder am gleichen Punkt stehen.


Bei der NCU blinkt die RDY-LED, leuchtet die RUN-LED, leuchtet die SF-LED und blinkt die DP-LED.
Das MCP blinkt komplett.
Der IPC ist immer noch ausgeschalten.

Ich habe mir in der Anleitung aufgeschrieben, das die SF-LED ausgeht, sobald ich die Achsen Inbetrieb genommen habe.

Verbunden habe ich mich mit der Schnittstelle X127 der NCU.


Kann mir jemand weiterhelfen?
Eine Report-Request bei Siemens habe ich schon gestellt.
 
Fehler wurde behoben, die Netzwerkverkabelung ist falsch.

Ich muss das ITC, den IPC und das MCP über die Schnittstelle X120 der NCU betreiben.
 
Zurück