Hallo an alle,
ich muss den Querschnitt einer Zuleitung von einem Notstromaggregat zum Schaltschrank auslegen.
Der Generator ist Bestand, liefert einen Strom von 988A.
Es sind aktuell 4 Kabel NYY-J 4x120mm² verlegt die Kabellänge beträgt knapp 20m.
Meine Auslegung beträgt 4 Kabel Ölflex 4x150mm².
Laut Querschnittstabelle darf ich 150mm² mit 335A belasten, Reduktionsfaktor 0,65 bei 4 Kabel in gleichen
Kanal verlegt, Temperaturfaktor 1,12 bei gleichbleibender Temperatur von 20°C ergibt 243,88A pro Kabel,
ergibt in Summe 975,52A. Die fehlenden 13A habe ich zu knapp ausgelegt, da habe ich keine Bedenken.
Jetzt sagt der Steuerungshersteller, mit einer Kurzschlussfesten Einzelader genügen 2 Adern pro Phase,
und zeigt mit eine Tabelle seines Kabellieferanten, in der steht NSGAFOEU 1x150 = 566A.
Mit 2 Leitungen ausreichend dimensioniert.
Gibt es hierfür eine Erklärung, oder können kurzschlussfeste Leitungen mehr Strom.
ich muss den Querschnitt einer Zuleitung von einem Notstromaggregat zum Schaltschrank auslegen.
Der Generator ist Bestand, liefert einen Strom von 988A.
Es sind aktuell 4 Kabel NYY-J 4x120mm² verlegt die Kabellänge beträgt knapp 20m.
Meine Auslegung beträgt 4 Kabel Ölflex 4x150mm².
Laut Querschnittstabelle darf ich 150mm² mit 335A belasten, Reduktionsfaktor 0,65 bei 4 Kabel in gleichen
Kanal verlegt, Temperaturfaktor 1,12 bei gleichbleibender Temperatur von 20°C ergibt 243,88A pro Kabel,
ergibt in Summe 975,52A. Die fehlenden 13A habe ich zu knapp ausgelegt, da habe ich keine Bedenken.
Jetzt sagt der Steuerungshersteller, mit einer Kurzschlussfesten Einzelader genügen 2 Adern pro Phase,
und zeigt mit eine Tabelle seines Kabellieferanten, in der steht NSGAFOEU 1x150 = 566A.
Mit 2 Leitungen ausreichend dimensioniert.
Gibt es hierfür eine Erklärung, oder können kurzschlussfeste Leitungen mehr Strom.