WinCC Flex Kann Projekt nicht auf KTP600 tranferieren

PLC_Freak

Level-2
Beiträge
145
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe Probleme beim transferieren eines Projektes auf ein KTP600.


Es liegt folgende Hardware vor:

-S7 313 (6ES7 313-5BE01-0AB0) MPI Adr. 2

- KTP600 Basic Color DP (6AV6647-0AC11-3AX0) MPI Adr. 1

Verbunden sind beide per MPI Kabel und ich verbinde mich mit meinem Notebook per NetLink PRO auf den MPI Steckplatz an der CPU

Projektierungssoftware für HMI: WinCCflexible 2008 SP3


Das folgende funktioniert:

- beim klicken im SimaticManager auf erreichbare Teilnehmer wird das HMI als MPI1 angezeigt
- beim klicken in WinCCflex auf Projekt --> Transfer --> Betriebssystem aktualisieren --> Gerätestatus verbindet sich das Notebook mit dem KTP600 und liest den Gerätestatus aus


Das folgende funktioniert nicht:

- beim klicken in WinCCflex auf Projekt --> Transfer --> Transfereinstellungen --> Transferieren wird zwar anfangs das Projekt generiert, aber dann ist der Fortschrittsbalken ohne durchzulaufen wieder weg und es wurde nichts übertragen


Transfereinstellungen:

- Projekt ist ausgewählt

- Modus: MPI/DP

-Adresse: 1

- Haken bei Benutzerverwaltung überschreiben und bei Datensätze überschreiben



Einstellungen am HMI:

- Schnittstelle auf MPI eingestellt, Adr. 1
- Dipschalter auf der Rückseite alle auf OFF

HMI ist nagelneu und war noch nie im Einsatz



Hat jemand noch einen Vorschlag an welcher Schraube ich noch drehen könnte?

Vielen Dank!
​
 
Hi,

im WinCCflex gibt es doch unten einen Bereich wo Meldungen aufgegeben werden (Compiler usw.)
Steht da nix bezüglich des Transfers drinne?

Gruß
Christoph
 
eim klicken in WinCCflex auf Projekt --> Transfer --> Transfereinstellungen --> Transferieren wird zwar anfangs das Projekt generiert, aber dann ist der Fortschrittsbalken ohne durchzulaufen wieder weg und es wurde nichts übertragen

Klicke mal in WinCc flex auf "Ansicht" => "Ausgabe", dann unter "Projekt" => "Generator" => "alles neu generieren".

Dann müssten bei dir ein paar rote Fehler in der Liste stehen, welche das transferieren blockieren.
Mit einem Doppelklick auf den Fehler kommst du evtl. an die Stelle des Fehlers.

Mit Grüßen
 
Ihr hattet recht. Ausgabe siehe Bild:

Fehlermeldung.jpg

EDIT: Fehler gefunden! 3 E/A Felder waren zu weit außen platziert.

Vielen Dank für das entfernen des Brettes vor meinem Kopf!
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben