Kein Zugriff auf OPC UA Status im WBM!

Ka-Adler

Level-2
Beiträge
16
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
Ich arbeite mit ecockpit und habe einen nagelneuen Pfc200 Controller (750-8217) mit der Firmware 19
Als erstes habe ich den Controller eine Statische IP vergeben, die Uhrzeit eingestellt und danach die Firmware 22 upgedatet!
Nun wollte ich im WBM den OPC UA Server einschalten den man ja laut Beschreibung unter dem Register "Fieldbus" und dann OPC UA Status einstellt! Aber ausser Modbus steht da nix von OPC UA!
Vielleicht kann mir ja jemand von @WAGO auf die Sprünge helfen!
Ich habe übrigens mit ecockpit das Update gemacht! Gab keine Probleme!
Vielen Dank im vorraus!
 

Anhänge

  • Screenshot_20221116-165142.jpg
    Screenshot_20221116-165142.jpg
    241 KB · Aufrufe: 7
Hallo Ka-Adler,

bitte lösch einmal deinen Browser-Cache oder verwende zum Test mal einen anderen Browser. Eventuell ist die Fieldbus WBM-Seite im Browser zwischengespeichert und somit werden die aktuellen Informationen nicht geladen.

1668671466818.png

Besten Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mit einem anderen Explorer in meinem Fall Microsoft Edge hat funktioniert!
Mit dem alten Internet Explorer ging es nicht trotz Cache löschen! Siehe Bild!
Vielen Dank!
 

Anhänge

  • 1668683177386162820869317206024.jpg
    1668683177386162820869317206024.jpg
    918,1 KB · Aufrufe: 14