WinCC Flex Keine DBs und Symbolik im WinFlex Projekt zur Auswahl

Paul

Level-2
Beiträge
929
Reaktionspunkte
239
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen

Hatte jemand von euch schon mal das Selbe Problem?

Ich habe ein Projekt bekommen das in China erstellt wurde und an dem ich auch arbeiten muss.
Im HMI-Projekt sind alle Variablen orange hinterlegt.
Ich dachte, Variablen neu verbinden, keine große Sache....
Irrtum, ich habe gar keine DBs und keine Symbolik zur Auswahl

No DBs.PNG

Die üblichen Verdächtigen (NetPro, Verbindungen, etc... ) habe ich schon durchgecheckt.
DBs sind im S7 Programm natürlich auch vorhanden.

Seltsam ist auch, dass ich Profibus Teilnehmer als Simatic Station angezeigt bekomme (Hab ich so noch nie gesehen)

Noch seltsamer:
Ich hab mir ein Neues, Leeres S7-Projekt angelegt und wollte das HMI da reinkopieren, in der Hoffnung
dass sich das von selbst "einrenkt".
Das HMI lässt sich nicht kopieren.
Hilfe sagt:
- Festplatte voll - - > NEIN
- Projekt ist geöffnet - - > NEIN
- Fehlende Softwarepakete - - > Mein Favorit, aber welche(s) ???

Vergleich der installierten Software mit China brachte "weitgehend" Gleichstand.
Andere Projekte aus der Selben Quelle lassen sich normal öffnen.

Hatte jemand schon mal so einen Fall?

Vielen Dank schon mal im Voraus

PS: Die Verbindung gelöscht und neu angelegt hab ich schon.
PPS: Die Chinesen sagen, sie haben die DBs zu Verfügung, aber so 100%ig traue ich denen nicht
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Paul,

genau dieses Problem hatte ich nicht.
Aber ich hatte schon mal ein anderes komisches Phänomen.
Sobald ich das HMI-Projekt mit WinCC flexible geöffnet hatte, waren die verbundenen Variablen im HMI-Projekt nicht mehr verbunden.
Auf der SPS-Seite habe ich dann einen der DB geöffnet, da waren auch alle Variablen weg.
Projekt geschlossen und neu geöffnet -> Im DB waren wieder alle Variablen da. Sobald ich das HMI geöffnet habe, war das Bild wieder wie oben beschrieben.

Ich hatte das Projekt entgegen der Siemens-Empfehlung mit dem Explorer von unserem Server auf das Service-Laptop kopiert. Dabei wurde etwas zerschossen.
Nachdem ich das Projekt artig mit der Siemens-Funktion Archivieren/Dearchivieren in Step7 kopiert habe, war auch auf dem Laptop wieder alles ok.

Vielleicht ist das bei dir etwas ähnliches?
 