Hallo,
Ich möchte mittels Codesys ein Programm erstellen und dieses auf die Steuerung laden.

Mit Chrome finde ich die Steuerung und kann auch Änderungen vornehmen.


Im Projekt habe ich die Steuerung eingefügt.
Zum übertragen bin ich folgendermaßen vorgegangen.
- Einloggen
- Netzwerk durchsuchen
- Es wird keine Steuerung angezeigt (Gateway wir mit einen grünen Punkt markiert)

Bitte um Verständnis, da ich gerade dabei bin mich in dieses Thema einzulesen

Die Steuerung die ich verwende ist eine
WAGO 750-8212 PFC200 G2 2ETH RS
Firmware Revision: 02.08.35(11)

Codesys V3.5 SP21(Patch2)

mfg.
 
von Wago wird nur V3.5.21.1 angeboten. Hast du aus dem Codesys Store geladen? Du benötigst die Target Dateien von Wago.
Firmware Revision: 02.08.35(11)
Es wird die Firmware Version 29 benötigt

Hier bekommst du alles Link

Solltest du wirklich Firmware 11 haben ist ein Update nur über eine SD Karte möglich.
Beschrieben in dem PDF m07508xxx-PFC-Funktionshandbuch Link Seite 98
 