hartmann08
Level-2
- Beiträge
- 30
- Reaktionspunkte
- 1
Morgen,
doch, Modulokorrektur ist aktiviert mit in meinem Fall Modulobereich 176.000 LU.
Lastgetriebeverfolgung ist allerdings deaktiviert.
Ich habe eine Referenznocke an jedem Mitnehmer an dem Förderer, da ich keinen Absolutwertgeber habe.
Allerdings wird diese Referenzfahrt nur einmalig gefordert nach stromlosen Zustand etc.
Bei der Referenz wird auch nur die tatsächliche Position eines beliebigen Mitnehmers abgeglichen.
Ah ok
Das hab ich leider nicht.
Ich habe lediglich den Motorgeber und einen Referenznocken an der Indexierposition.
Du bildest dir den Sollwert in der SPS richtig ? Also nicht mit Verfahrsätzen z.B.
Moin TheLevel
Ich werde zunächst mal deine Variante testen, wobei ich auch Ursprünglich auf Kettenglieder Fahren wollte da Kettenförderer und nicht Linearachse.
Da ich mit Module keine Erfahrung habe würde ich noch fragen wie du da dann positionierst.