hi,
ich habe das Programm der PS22 in Papierform und möchte dieses in eine S7-200 übernehmen.
In dem S22 Programm sind Jump-Befehle, die ich nicht verstehe.
Vielleicht könnte mir hier jemand helfen.
Beispiel in AWL:
ONM 0617
JI 2068 (Wo Springt der Befehlt hin?)

oder

ONM0617
= M 0600
= M 0603
= J 2158 (Wo will er hin?)

Wie programmiere ich diese Sprungbefehle dann in die S7?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Eine Zeile beinhaltet:
xxxx (Speicherplatzadresse)
xxxx J (unbedingter Sprung)
xxxx J yyyy ( Sprungadresse)

ONM 0617 (ODER NICHT Merker 0617)
JI ("bedingter Sprung": wenn Merker 0617 "Null" ist springe zur Speicherplatzadresse 2068

J 2158 ( unbedingter Sprung zur Speicheradresse 2158 )
Das Verknüpfungsergebnis vor dem Sprung hat keinen Einfluss.

Bei der S7-200 werden Sprungmarken gesetzt!


mfg Uwe Schröder
 
Zuletzt bearbeitet:
Kann mie jemand ein Beispiel für einen Jump-Befehl geben?

Ich habe es jetzt so gelöst:
Netzwerk1:
on m1.0
jmp 3

Netzwerk10:
LBL 3
o m1.1
= m1.2

Ist das richtig so?
Ich habe bei Jump-Befeghlen nicht so die Erfahrung
 