KNX-Kommunkation über KNXnet/IP mit Siemens S7-1500/S7-1200; TIA-Portal

Hallo,

Ich habe Probleme bei dem DPT5 von KNX in die PLC zu bekomme... Die Werte die ich empfange sind mir nicht plausibel... Hat hier jemand ein ähnliches Problem und kann mir weiter helfen? Ich möchte gerne meine Beleuchtung über die SPS dimmen...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen. Habe die Bausteine auch mal dazu benutzt eine SPS<-> KNX Kommunikation aufzubauen. Habe allerdings manchmal das Problem, dass der KNX Bus nicht auf die Daten reagiert, die ich sende, und ich empfange in diesem Zeitraum auch keine Signale von KNX-Tastern, Bewegungsmeldern etc. Dauert immer so 10.30sec. Danach geht es wieder. Könnte es evtl. an Überlastung liegen? Habe ca. 400 Aufrufe von dem Sende-/Empfangsbaustein.
 
Afaik empfängt der Baustein „Knx_Kommunikation“ eh immer alle GA Telegramme. Und gesendet werden nur die GA Telegramme die du explizit sendest.

Was sagt den der Status am „Knx Kommunikation“ ?
 
Der ist 100, springt manchmal auf 150.... Habe gestern einen Fehler gefunden, evtl. lag es daran, dass ich ein INT Telegramm auf eine REAL Variable geschrieben habe.....
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
erstmal meinen großen Respekt für die Bausteine.
Ich hätte mal ne Frage bezüglich den Gruppenadressen. passen diese bei euch?
Ich habe z.B. in der Gruppenadresse 4/5/44 ein DPT1.xxx, wenn ich jetzt im TIA die Gruppenadresse 4/5/44 eingebe bekomme ich keinen Wert. Dieser liegt in der 2/5/44 oder ganz wo anders. läuft da etwas im KNX falsch? Hat einer von euch diese Probleme auch gehabt?
 
Hatte diese Probleme bisher nicht. Wollte den Baustein aber auch mal noch überarbeiten und werde da mal ein Augenmerk drauf legen.

Denke da ist im KNX was falsch eingestellt. Überprüfe mal im ETS alles und mach mal ein paar Screenshots.
 
Danke für deine Antwort,
Ich habe die ETS 6. Im Gruppenmonitor wird mir auch die richtige Gruppenadresse angezeigt.
Anbei zwei Screenshots
 

Anhänge

  • Screenshot 2025-11-10 115836.png
    Screenshot 2025-11-10 115836.png
    8,5 KB · Aufrufe: 23
  • Screenshot 2025-11-10 115847.png
    Screenshot 2025-11-10 115847.png
    15,7 KB · Aufrufe: 24
Genau, auf der Gruppenadresse 4/2/6 bekomme ich keine Temperatur. der richtige Wert kommt auf der 2/2/6 rein.
Da passt die Adresse von KNX nicht mit der S7 überein.
Hattest du das Problem schon?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Telegramme kann ich nur im Gruppenmonitor oder in der ETS-Bus-Aktivität loggen oder?
Gibt es sonst noch irgendwelche Möglichkeiten?

Die Hauptgruppe wird in irgendeiner Weise halbiert. Könnte die ganze Sache bescheißen indem ich beim erstellen der Gruppenadresse nur 11 nach links schiebe aber dann wird eine andere Adresse wieder nicht passen
 