-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
Ich hoffe das Thema ist hier richtig aufgehoben, ist ja auch Aktorik dabei.
Bei Festo gibt es ja die CPX Module, bislang habe ich diese nur direkt für die Ventilansteuerung eingesetzt, grundsätzlich sind die aber ja auch fähigig für E/A-Module.
Bei einem aktuellen Projekt bietet sich mit die Möglichkeit in der Hardwareplanung meinen Senf dazu zu geben.
Bisher war es so:
Et200sp inkl. Safety im Klemmkasten an der Anlage + Ventilansteuerung mit Festo FB33/43 (in einem Pneumatik Schrank!?)
Der Plan jetzt ist :
Festo Ventilinsel mit E/A direkt an der Anlage mit entsprechenden Eingangskarten. Ich würde da gerne auch zwei Sicherhaltsschalter und zwei Not-Aus mit abfragen. Dafür wäre ja das CPX-F8DE-P da. Mir ist es leider noch nicht gelungen, dass in einer Konfiguration unterzubringen im festo online Konfigurator.
Alternativ habe ich für die Et200pro eine CPV-10/14 Ansteuerung entdeckt.
Umfang mit Safety und Ventilen sind ca 20 EA.
Hat da wer Erfahrung?
Viele Dank und liebe Grüße
Robert
Ich hoffe das Thema ist hier richtig aufgehoben, ist ja auch Aktorik dabei.
Bei Festo gibt es ja die CPX Module, bislang habe ich diese nur direkt für die Ventilansteuerung eingesetzt, grundsätzlich sind die aber ja auch fähigig für E/A-Module.
Bei einem aktuellen Projekt bietet sich mit die Möglichkeit in der Hardwareplanung meinen Senf dazu zu geben.
Bisher war es so:
Et200sp inkl. Safety im Klemmkasten an der Anlage + Ventilansteuerung mit Festo FB33/43 (in einem Pneumatik Schrank!?)
Der Plan jetzt ist :
Festo Ventilinsel mit E/A direkt an der Anlage mit entsprechenden Eingangskarten. Ich würde da gerne auch zwei Sicherhaltsschalter und zwei Not-Aus mit abfragen. Dafür wäre ja das CPX-F8DE-P da. Mir ist es leider noch nicht gelungen, dass in einer Konfiguration unterzubringen im festo online Konfigurator.
Alternativ habe ich für die Et200pro eine CPV-10/14 Ansteuerung entdeckt.
Umfang mit Safety und Ventilen sind ca 20 EA.
Hat da wer Erfahrung?
Viele Dank und liebe Grüße
Robert