Hallo Leute,

ich bin neu hier im Forum. Leider habe ich zu meiner Frage nichts hier finden können.

Ich habe alte Logo-Geräte, wie ein paar DM16 24R (6ED1055-1NB10-0BA0). Dazu habe ich eine Logo 7 (6ED1052-1MD00-0BA7), die ich durch eine 8er Logo ersetzen möchte. Kann ich eine 6ED1052-1MD08-0BA0 mit meinen alten Erweiterungsmodulen kombinieren?


Schöne Grüße
Timo
 
Kurz und knapp: Nein.
Erweiterungsmodule, deren Bestellnummer mit 0BA oder 0BA1 enden, sind mit der Logo 0BA8 nicht kompatibel.
Bei Erweiterungsmodulen für die 0BA8 endet die Bestellnummer mit 0BA2.
 