TIA KP400 Basic color PN (6AV6647-0AJ11-3AX1) TIA-V21

Exilion

Level-2
Beiträge
6
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit dem KP400 Basic, diese kann ich nicht von TIA v21 aus laden. Online gehen, pingen, Erreichbare Teilnehmer etc funktioniert alles, laden ist nicht möglich, hier kommt sofort die Meldung: Verbindungsaufbau fehlgeschlagen.
Auch einen Simulation ist nicht möglich, nur Lattenzäune.
IP und Profinetname ist vergeben.

Habe es mit 2 Panels probiert, Laden aus v19 geht auch.

Wenn ihc das Gerät gegen KP400 Comfort austaausche funktioniert alles, sogar die Simulation.

Hat hier jemand ne Idee?

Grüße Alexander

Screenshot 2025-12-22 080258.png
 
Hallo Exilion,

Was hast du noch so alles auf deinem Laptop installiert?
Beim TIA v20 hat Siemens mit dem letzten Update Komponenten für das Visuall Studio entfernt. Ich kann die leider bis heute nicht sagen welches es genau sind ( unser Siemens Fachberater will hier auch nichts rausbringen) aber ja genau das verhalten gibt es hier. Wenn Step 7 5.7 installiert wird kommen die scheinbar aus Zufall wieder mit.

Evtl ist es beim v21 ja ähnlich

Hier ist der Link auf Seite 201

Gruß
 