Hallo,
ich habe ein seltsames Problem mit einem KTP700 Basic DP. Dieses hängt mit diversen anderen Teilnehmern ( ca. 5 St. )
am Profibus ( 12Mbit Baudrate ) an einer CPU 319 mit aktuellster FW. Das Panel ist der letzte Teilnehmer,
Endwiderstand ist eingelegt, Gesamtkabellänge <10 Meter.
Das Phänomen ist, die Anlage läuft im Prinzip, dieses Panel soll nachgerüstet werden und ist aktuell verbaut.
Nur kann das Programm nicht übertragen werden. Das Panel meldet "Übertragung Projektierung", bleibt aber immer
bei 0% stehen und irgendwann kommt dann "HMI runtime - Error during loading". TIA meldet einfach nur "Fehler beim übertragen"
Interessant ist, das übertragen eines Image per Prosave geht ohne Probleme, mehrfach probiert.
Hier scheint man schon mal ein gleiches oder ähnliches Problem gehabt zu haben:
https://support.industry.siemens.co...to-ktp-700-basic-dp/159708?page=1&pageSize=10
Getestet wurde:
Verkabelung und Anschlussqualität der Profibusstecker => OK
Endwiderstände eingelegt => OK
Übertragungsrate KTP700 => OK ( 12 Mbit, HSA 126 )
Das PG ist übrigens auch mit einem richtigen Profibuskabel an die S7 angeschlossen.
Das KTP700 war nagelneu, ich habe noch ein zweites genommen und probiert, gleiches Problem.
Um weiterzukommen habe ich kurzfristig auf ein KTP1000 Basic DP umgebaut => funktioniert sofort.
Stelle ich die SPS und alle anderen Teilnehmer auf 1.5 Mbit um, so funktioniert das Übertragen übrigens.
Es ist allerdings eine Fremdanlage mit sehr vielen E/A´s, daher möchte ich sie auf 12 Mbit belassen.
Was mich stutzig macht ist, dass ich die Projektierung nicht übertragen kann, das Betriebssystem oder ein Backup/Restore aber
ohne weiteres funktioniert.
Software:
TIA V14 mit allen SP´s
ich habe ein seltsames Problem mit einem KTP700 Basic DP. Dieses hängt mit diversen anderen Teilnehmern ( ca. 5 St. )
am Profibus ( 12Mbit Baudrate ) an einer CPU 319 mit aktuellster FW. Das Panel ist der letzte Teilnehmer,
Endwiderstand ist eingelegt, Gesamtkabellänge <10 Meter.
Das Phänomen ist, die Anlage läuft im Prinzip, dieses Panel soll nachgerüstet werden und ist aktuell verbaut.
Nur kann das Programm nicht übertragen werden. Das Panel meldet "Übertragung Projektierung", bleibt aber immer
bei 0% stehen und irgendwann kommt dann "HMI runtime - Error during loading". TIA meldet einfach nur "Fehler beim übertragen"
Interessant ist, das übertragen eines Image per Prosave geht ohne Probleme, mehrfach probiert.
Hier scheint man schon mal ein gleiches oder ähnliches Problem gehabt zu haben:
https://support.industry.siemens.co...to-ktp-700-basic-dp/159708?page=1&pageSize=10
Getestet wurde:
Verkabelung und Anschlussqualität der Profibusstecker => OK
Endwiderstände eingelegt => OK
Übertragungsrate KTP700 => OK ( 12 Mbit, HSA 126 )
Das PG ist übrigens auch mit einem richtigen Profibuskabel an die S7 angeschlossen.
Das KTP700 war nagelneu, ich habe noch ein zweites genommen und probiert, gleiches Problem.
Um weiterzukommen habe ich kurzfristig auf ein KTP1000 Basic DP umgebaut => funktioniert sofort.
Stelle ich die SPS und alle anderen Teilnehmer auf 1.5 Mbit um, so funktioniert das Übertragen übrigens.
Es ist allerdings eine Fremdanlage mit sehr vielen E/A´s, daher möchte ich sie auf 12 Mbit belassen.
Was mich stutzig macht ist, dass ich die Projektierung nicht übertragen kann, das Betriebssystem oder ein Backup/Restore aber
ohne weiteres funktioniert.
Software:
TIA V14 mit allen SP´s