Hallo zusammen,

ich habe eine F-Mobilepanel wo der Zustimmtaster Hardwaremäßig verdrahtet ist und auf F-Eingänge auf meiner ET200 geht.
Nun habe ich das Problem, dass der Eingang nicht ankommt.

Verdrahtung wurde bereits kontrolliert und passt.

Leider habe ich online keine Dokumente dazu gefunden (Nur zur Verwendung über Profisafe).

Kann mir hier jemand weiterhelfen?

Verwendete Komponenten:
CPU: S7-1515 / 6ES71515-2FN03-0AB0
ET200: IM155-6PN HF / 6ES7155-6AU01-0CN0
Anschlussbox: Advanced / 6AV2125-2AE23-0AX0
Panel: KTP700F Mobile Arctic / 6AV2145-6GB06-0AA0

 
Hat es denn schon einmal funktioniert oder ist es ein Neuprojekt?

Ist das Gerät bereits im fehlersicheren Betrieb ( in der Profisafe Kommunikation eingegliedert )?
1717593306357.png
 
Zuletzt bearbeitet:
Der Not-Halt läuft über die Kontakte, genauso wie auch der Zustimmtaster über die Kontakte laufen soll.
 
Hallo user120,

jetzt habe ich eine Verständnisfrage:

Wenn du ein KTP700F mit Anschlussbox Advanced und eine F-CPU hast, warum lässt du das ganze nicht auf Profisave laufen?
Du sparst dir dann die F-Eingänge an der SPS und den Verdrahtungsaufwand.

siehe Panel-Anleitung ab Seite 170:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

vielen Dank für die vielen Rückmeldungen. Ich habe tatsächlich im Eifer des Gefechts übersehen, dass ich mich bei der Auswahl zwischen Profisafe- und Relaisauswertung verdrückt habe:rolleyes:

jetzt habe ich eine Verständnisfrage:

Wenn du ein KTP700F mit Anschlussbox Advanced und eine F-CPU hast, warum lässt du das ganze nicht auf Profisave laufen?
Du sparst dir dann die F-Eingänge an der SPS und den Verdrahtungsaufwand.
Dazu: Die Auslegung der Anlage inkl. EPLAN wurde von einem externen Hardwareplaner gemacht und dieser hat dies so umgesetzt.
 
Zurück