Kurzschlussfestigkeit Schaltschrank – fehlende Netzdaten vom Kunden

Bei Abgängen kommt es mit Backupschutz etc. hin.


Weißt du da eine Norm oder dergleichen, wo das herkommt?
Moin, Grundsätzlich steht die Annahme der adiabaten Erwärmung in der DIN EN 60909-0 VDE 0102:2016-12.

Die Zeitbasis für die Umrechnung pendelt in verschiedenen Herstellerdokumentationen >0,1s <5s, oder >1s<3s. Soweit ich weiß, ist das nicht niedergeschrieben in Standards.

Allerdings sagen viele Hersteller wie Siemens und Konsorten, dass <0,1s dynamische Effekte überwiegend seien.

Physikalisch sollte >0,1s <5s funktionieren.
:)