-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ich versuche gerade die ICC bzw. SCCR Betrachtung unseres Schaltschrank.
Unserer Anlage die einmal in USA und auch DE vertrieben werden soll.
Wir kennen die genauen Trafo Daten nie vorher daher möchte ich etwas zusammen stellen, dass bei den meisten Standorten einfach umzusetzen ist.
Die Anlagen sind meist mind. 20m entfernt von der NSHV an der Trafostation.
Diese Dämpfung habe ich bewusst gar nicht mit aufgenommen.
Wir fordern pro Anlage einen 3poligen Abgang abgesichert mit 250A NH oder Class J
Wenn wir unsere Kurzschlussfestigkeit mit 25kA angeben, können wir eigentlich zu 90% Sicher sein, dass der Kunde damit zurecht kommen wird.
Jede Anlage verfügt über 3 x 22kW Antriebe die FU gesteuert werden, und einen 35A 3poligen Abgang für "klein Kram" Automaten für Beleuchtung, netzeilteil usw
Die Idee War also für
Deutschland
250A NH(NSHV Kunde)
dann kommt der 3VA1225-4EF32-0AA0 (ICU 36kA)
dann MINI PLS Schienen System ( 30kA)
dann kommt 3x 63A NH (
dann kommt der Antrieb ( 200kA durch Backup 63A NH)
Automaten ( 6kA jedoch Backup von 35A Gl/gG Einsatz)
Damit könnte ich doch 30kA am Ende angeben und fertig.
In USA sieht es etwas anders aus und hier komm ich nicht ganz weiter.
Typischer 1000kVA Trafo liegt wohl bei ca 21 kA.
250A Anschluss(Kundenseite)
dann kommt der 3VA5225-0BB31-0AA0, Überlastschutz durch Kundenseitige 250A ( 65kA)
dann MINI PLS Schienen System ( 30kA)
Leistungschalter 3VA5180-5EC31-0AA0 (35kA) oder evtl. Class J Vorsicherung
dann kommt der Antrieb ( 200kA bei inverse time circuit breaker, daher der Kurzschlussauslöser im vorgelagerten Leistungsschalter)
Bis hierhin ist das denke ich mit 30kA i.O.
Nun kommt aber der vermeintlich einfache Abgang am Schienensystem für die Automaten.
Wenn ich es richtig verstehe, kann ich keine Schmelzsicherungen einsetzen oder auch andere Komponenten, um die Kurzschlussfestigkeit der Leitungsschalter zu erhöhen. Backupschutz wird quasi nicht akzeptiert.
Also muss ich jetzt tatsächlich 25kA Automaten, RCD usw. einsetzen?
Wie wird das in der Praxis gehandhabt, hat hier jemand Erfahrung?
Habe ich evtl. in meine "einfachen" Betrachtung etwas vergessen?
ich versuche gerade die ICC bzw. SCCR Betrachtung unseres Schaltschrank.
Unserer Anlage die einmal in USA und auch DE vertrieben werden soll.
Wir kennen die genauen Trafo Daten nie vorher daher möchte ich etwas zusammen stellen, dass bei den meisten Standorten einfach umzusetzen ist.
Die Anlagen sind meist mind. 20m entfernt von der NSHV an der Trafostation.
Diese Dämpfung habe ich bewusst gar nicht mit aufgenommen.
Wir fordern pro Anlage einen 3poligen Abgang abgesichert mit 250A NH oder Class J
Wenn wir unsere Kurzschlussfestigkeit mit 25kA angeben, können wir eigentlich zu 90% Sicher sein, dass der Kunde damit zurecht kommen wird.
Jede Anlage verfügt über 3 x 22kW Antriebe die FU gesteuert werden, und einen 35A 3poligen Abgang für "klein Kram" Automaten für Beleuchtung, netzeilteil usw
Die Idee War also für
Deutschland
250A NH(NSHV Kunde)
dann kommt der 3VA1225-4EF32-0AA0 (ICU 36kA)
dann MINI PLS Schienen System ( 30kA)
dann kommt 3x 63A NH (
dann kommt der Antrieb ( 200kA durch Backup 63A NH)
Automaten ( 6kA jedoch Backup von 35A Gl/gG Einsatz)
Damit könnte ich doch 30kA am Ende angeben und fertig.
In USA sieht es etwas anders aus und hier komm ich nicht ganz weiter.
Typischer 1000kVA Trafo liegt wohl bei ca 21 kA.
250A Anschluss(Kundenseite)
dann kommt der 3VA5225-0BB31-0AA0, Überlastschutz durch Kundenseitige 250A ( 65kA)
dann MINI PLS Schienen System ( 30kA)
Leistungschalter 3VA5180-5EC31-0AA0 (35kA) oder evtl. Class J Vorsicherung
dann kommt der Antrieb ( 200kA bei inverse time circuit breaker, daher der Kurzschlussauslöser im vorgelagerten Leistungsschalter)
Bis hierhin ist das denke ich mit 30kA i.O.
Nun kommt aber der vermeintlich einfache Abgang am Schienensystem für die Automaten.
Wenn ich es richtig verstehe, kann ich keine Schmelzsicherungen einsetzen oder auch andere Komponenten, um die Kurzschlussfestigkeit der Leitungsschalter zu erhöhen. Backupschutz wird quasi nicht akzeptiert.
Also muss ich jetzt tatsächlich 25kA Automaten, RCD usw. einsetzen?
Wie wird das in der Praxis gehandhabt, hat hier jemand Erfahrung?
Habe ich evtl. in meine "einfachen" Betrachtung etwas vergessen?