Lib "Ident_Get_Info" für PFC200

gergomeier

Level-1
Beiträge
11
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe zwei PFC 200 Steuerungen.
- 8202
- 8204

Im PLC Projekt (Codesys V2) möchte ich gerne den Steuerungstyp auslesen.
Für die 750-8xx Steuerungen gibt es die LIB "WagoLibIdent". Allerdings funktioniert die LIB nicht mit dem PFC200.

Gibt es eine Möglichkeit den Steuerungstyp, analog zur alten WAGO-LIB, für den 820X auszulesen?

Vielen Dank
Gruß
 
Hallo,

auf der PFC Plattform kannst du die WagoConfigToolLIB.lib nutzen um den Steuerungstyp auszulesen.
Mit folgendem String bekommst du den Steuerungstyp zurück:

Code:
'./etc/config-tools/get_typelabel_value ORDER'


KORREKTUR:
Der String muss wie folgt aussehen:
Code:
'./get_typelabel_value ORDER'
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Wago-Support,

danke für die Hilfe. Jedoch bekomme ich keine Ausgabe wenn bEnable=TRUE gesetzt wird. Es wird lediglich bei iFbResult =-2 angezeigt. bDONE ist auch TRUE

Code:
(*********************************************************************************)
    (* Config Tool *)
    configToolFB(
    bEnable                        := ,
    stCallString                := './etc/config-tools/get_typelabel_value ORDER',
    bDone                        => ,
    bBusy                        => ,
    stResultString                => ,
    iFbResult                    => ,
    iConfigToolResult            => ,
    stConfigToolErrorString    => );

(*********************************************************************************)
 
Zurück
Oben