Hallo zusammen

ich habe eine Frage bzgl. der Verbindungsgrenzen einer CPU 1214 DC/DC/DC. Auf dem Datenblatt ist herauszulesen, dass maximal 8 S7-Kommunikation möglich sind, es gibt jedoch auch andere Datenblätter worauf steht, dass z.B. doch maximal 14 S7- Verbindungen möglich sind, da es auch dynamische Verbindungsmöglichkeiten gibt.

Könnt ihr mir diesbezüglich weiterhelfen?

Danke und freundliche Grüsse
 
Ich lese aus den technischen Daten nicht heraus, dass nur 8 S7-Verbindungen möglich sind sondern das 14 möglich sind und 8 reserviert sind:
Welche 1214 hast du denn genau?
Quelle: Siemens Webseite - CPU 1214C
Anzahl Verbindungen6ES7214-1BG40-0XB06ES7214-1AG40-0XB06ES7214-1HG40-0XB0
  • ● gesamt
PG-Verbindungen: 4 reserviert / 4 max.; HMI-Verbindungen: 12 reserviert / 18 max.; S7-Verbindungen: 8 reserviert / 14 max.; Open User-Verbindungen: 8 reserviert / 14 max.; Web-Verbindungen: 2 reserviert / 30 max.; OPC UA-Verbindungen: 0 reserviert / 10 max.; maximale Anzahl Verbindungen: 34 reserviert / 64 max.PG-Verbindungen: 4 reserviert / 4 max.; HMI-Verbindungen: 12 reserviert / 18 max.; S7-Verbindungen: 8 reserviert / 14 max.; Open User-Verbindungen: 8 reserviert / 14 max.; Web-Verbindungen: 2 reserviert / 30 max.; OPC UA-Verbindungen: 0 reserviert / 10 max.; maximale Anzahl Verbindungen: 34 reserviert / 64 max.PG-Verbindungen: 4 reserviert / 4 max.; HMI-Verbindungen: 12 reserviert / 18 max.; S7-Verbindungen: 8 reserviert / 14 max.; Open User-Verbindungen: 8 reserviert / 14 max.; Web-Verbindungen: 2 reserviert / 30 max.; OPC UA-Verbindungen: 0 reserviert / 10 max.; maximale Anzahl Verbindungen: 34 reserviert / 64 max.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für deine Antwort. Bedeutet das, dass ich die 14 S7-Verbindungen einfach ausschöpfen kann ohne etwas an den Einstellungen ändern zu müssen?

Ich habe die CPU 1214C DC/DC/DC
6ES7214-1AG40-0XB0
 