beckpreu schrieb:Warum bekommt man keine Signalveränderung angezeigt wenn man z.B. einen Taster betätigt oder einen Ausgang eines am Profibus angeschlossenen Teilnehmers blinken lässt?
Bitte um Antwort.
Mfg
Christian
beckpreu schrieb:Hallo,
Wir hätte daher gewusst, ob jemand solch eine Messung schon einmal gemacht hat und wir er dies mit einem Speicheroszilloskop realisiert hat?
Ja, mich !deltalogic schrieb:Hallo,
Gibt es wirkliche jemand, der physikalische Fehler im Profibus
mit einem Oszi sucht? Und welche Art von Fehler werden gefunden?
Den benutze ich auch, aber es tauchen immer wieder Ungereimtheiten bei den Messungen auf, somit verlasse ich mich wieder auf mein Oszi, das besch... nicht.deltalogic schrieb:In der Praxis werden ohnehin Bustester wie der PB-T3
eingesetzt:
Da hast du allerdings Recht. Ich mache diese Messungen nun schon seit über 5 Jahren intensiv, aber es gibt immer wieder Fehler, die mit dem Oszi nicht so eindeutig sind.deltalogic schrieb:Selbst wenn man richtig misst, braucht man doch eine Menge
Erfahrung, die Signale zu beurteilen.
Dies ist auch schwierig in kurzer Zeit zu erklären. Aber so weit ich weiß gibt es mittlerweile 2Tages Kurse von Siemens, die einen den Umgang mit Oszi und Telegrammanalyser beibringen.beckpreu schrieb:Deshalb fällt es uns ja auch so schwer eine vernüftige Bewertung der Signale vornehmen zu können und sind deshalb für jede Hilfe dankbar.
[B]PROFIBUS Busleitungen[/B] [IMG]https://mall.automation.siemens.com/DE/guest/data/501/de/10008953.jpg[/IMG][IMG]https://mall.automation.siemens.com/DE/guest/images/picShadowRight.jpg[/IMG] [IMG]https://mall.automation.siemens.com/DE/guest/images/picShadowBottom.jpg[/IMG] Leitungstyp 1)
PROFIBUS
FC Standard Cable
PROFIBUS
FC Robust Cable
PROFIBUS
FC Food Cable
Einsatzgebiete
Universell einsetzbar
Chemisch und mechanisch beanspruchte Umgebung
Nahrungs- und Genussmittelindustrie
Dämpfung[LIST]
[*]bei 16 MHz[/LIST]< 42 dB/km
< 42 dB/km
< 42 dB/km[LIST]
[*]bei 4 MHz[/LIST]< 22 dB/km
< 22 dB/km
< 22 dB/km[LIST]
[*]bei 9,6 kHz[/LIST]< 2,5 dB/km
< 2,5 dB/km
< 2,5 dB/km
Wellenwiderstand[LIST]
[*]bei 9,6 kHz[/LIST]270 ± 27 Ω
270 ± 27 Ω
270 ± 27 Ω[LIST]
[*]bei 38,4 kHz[/LIST]185 ± 18,5 Ω
185 ± 18,5 Ω
185 ± 18,5 Ω[LIST]
[*]bei 3 bis 20 MHz[/LIST]150 ± 15 Ω
150 ± 15 Ω
150 ± 15 Ω
Nennwert
150 Ω
150 Ω
150 Ω
Schleifenwiderstand
≤ 110 Ω/km
≤ 110 Ω/km
≤ 110 Ω/km
Schirmwiderstand
≤ 9,5 Ω/km
≤ 9,5 Ω/km
≤ 9,5 Ω/km
Betriebskapazität bei 1 kHz
ca. 28,5 nF/km
ca. 28,5 nF/km
ca. 28,5 nF/km
Betriebsspannung (Effektivwert)
≤ 100 V
≤ 100 V
≤ 100 V
Leitungsart (Normbezeichnung)
02YSY (ST) CY
1 × 2 × 0,64/2,55-150 KF 40 FR VI
02YSY (ST) CY
1 × 2 × 0,64/2,55-150 KF 40 FR VI
02YSY (ST) CY
1 × 2 × 0,64/2,55-150 KF 40 FR VI
Mantel[LIST]
[*]Material[/LIST]PVC
PUR
PE[LIST]
[*]Durchmesser[/LIST]8,0 ± 0,4 mm
8,0 ± 0,4 mm
8,0 ± 0,4 mm[LIST]
[*]Farbe[/LIST]violett
violett
schwarz
Zul. Umgebungsbedingungen[LIST]
[*]Betriebstemperatur[/LIST]–40 ºC bis +60 ºC
–40 ºC bis +60 ºC
–40 ºC bis +60 ºC[LIST]
[*]Transport-/Lagertemperatur[/LIST]–40 ºC bis +60 ºC
–40 ºC bis +60 ºC
–40 ºC bis +60 ºC[LIST]
[*]Verlegungstemperatur[/LIST]–40 ºC bis +60 ºC
–40 ºC bis +60 ºC
–40 ºC bis +60 ºC
Biegeradien[LIST]
[*]einmaliges Biegen[/LIST]≥ 75 mm
≥ 75 mm
≥ 75 mm[LIST]
[*]mehrmaliges Biegen[/LIST]≥ 150 mm
≥ 150 mm
≥ 150 mm
Zulässige Zugkraft
100 N
100 N
100 N
Gewicht
76 kg/km
73 kg/km
67 kg/km
Halogenfreiheit
nein
nein
nein
Brandverhalten
flammwidrig nach VDE 0482-266-2-4, IEC 60332-3-24
flammwidrig nach VDE 0482-265-2-1, IEC 60332-1
entflammbar
UL-Listung / 300 V Rating
ja / CM/CMG/PLTC/Sun Res
ja / CMX
nein
UL-Style / 600 V Rating
ja
nein
nein
Beständigkeit gegen
Mineralöle und Fette
bedingt beständig
gut beständig
bedingt beständig
UV-Beständigkeit
ja
ja
ja
Silikonfrei
ja
ja
ja
FastConnect-Leitungsaufbau
ja
ja
ja