Hallo,
ich setzte das SM 1231 Thermoelementmodul mit Fühler Fe-CUNi (Typ J) ein.
Dies zeigen mir bei ca. 120 Grad um die 30 Grad zu viel an.
Jetzt ist es so das man ja bei der Baugruppe, bei der Verwendung von Thermoelementen,
klemmleisten mit Goldkontakten verwenden soll. Sind diese bei Auslieferung der Baugruppe
schon dabei oder sind da jetzt Standard klemmleisten verbaut und verursachen den Messfehler?
Gruß RN