Hallo zusammen,
Ich brauche eure Hilfe, ich habe ein messumformer der der Strom eines Trafo umwandelt mit folgende Verhalten 0...2000A--> 0...10V.
Ich will diese 0...10V Signal an eine 6ES7531-7KF00-0AB0 analog Baugruppe von Siemens anschließen um der Strom zu messen und später diesem Wert verarbeiten.
Wie kann ich diese anschließen??
Messumformer Pins
11 und 12: Betriebsspannungversorgung (extern)
13 und 14: 0V ...10V
Muss ich den pin 13(messumformer) an der pin 4(AI Baugruppe) und pin 14(messumformer) an der pin 3(AI Baugruppe) anschließen? Ist das richtig??
Sorry für mein kaputtes Deutsch, ist nicht meine Muttersprache
Vielen Dank im Voraus
Jean
Ich brauche eure Hilfe, ich habe ein messumformer der der Strom eines Trafo umwandelt mit folgende Verhalten 0...2000A--> 0...10V.
Ich will diese 0...10V Signal an eine 6ES7531-7KF00-0AB0 analog Baugruppe von Siemens anschließen um der Strom zu messen und später diesem Wert verarbeiten.
Wie kann ich diese anschließen??
Messumformer Pins
11 und 12: Betriebsspannungversorgung (extern)
13 und 14: 0V ...10V
Muss ich den pin 13(messumformer) an der pin 4(AI Baugruppe) und pin 14(messumformer) an der pin 3(AI Baugruppe) anschließen? Ist das richtig??
Sorry für mein kaputtes Deutsch, ist nicht meine Muttersprache

Vielen Dank im Voraus
Jean