... Sobald meine Steuerung sagt das es Dunkel ist sende ich per Dali an alle Ausenlampen geht an mit 30%, LED Fluter im
Verladebereich LKW /Stapler werden als Ausenbeleuchtung genutzt solange ich da nicht Verlade. Die Mitarbeiter drücken einen Taster den ich auswerte und dann für Zeit X machen wir denen im Bereich die Beleuchtung auf 70,80 oder 100%. Nach der Zeit geht die Beleuchtung wieder auf 30% Runter. Dasselbe für unseren Überweg in die andere Halle, geht eines der beiden Schnelllauftore auf.Soll kurzzeitig die Beleuchtung auf 100% gehen und dann wieder auf 30% ...
Aaach sooo! Drei Fragen habe ich noch:
1. Wovon soll abhängen, ob bei TastenDruck auf 70% oder 100% geschaltet wird?
2. Soll das Licht durch die Taste

auch eingeschaltet werden können, wenn Deine Steuerung nicht sagt, dass es dunkel ist?
3. Die Leuchten für den VerladeBereich und die zwischen den Schnelllauftoren sollen vermutlich unabhängig von einander vorübergehend heller geschaltet werden?
Version 1 (EnergieSparen hat Vorrang):
- Drücken eines Tasters startet Timer 1
- Öffnen eines der SchnelllaufTore Tore startet Timer 2
- immer 30% an LeuchtenGruppen A und B
- solange Timer 1 läuft, 70% (oder 100%?) an LeuchtenGruppe A
- solange Timer 2 läuft, 70% (oder 100%?) an LeuchtenGruppe B
- wenn nicht Dunkel, dann 0% an LeuchtenGruppen A und B
Version 2 (gutes Licht hat Vorrang):
- Drücken eines Tasters startet Timer 1
- Öffnen eines der SchnelllaufTore Tore startet Timer 2
- wenn nicht Dunkel, dann 0% an LeuchtenGruppe A und B, sonst 30%
- solange Timer 1 läuft, 70% (oder 100%?) an LeuchtenGruppe A
- solange Timer 2 läuft, 70% (oder 100%?) an LeuchtenGruppe B
Version 3 (gutes Licht hat Vorrang bei LeuchtenGruppe A, aber EnergieSparen bei LeuchtenGruppe B):
- Drücken eines Tasters startet Timer 1
- Öffnen eines der SchnelllaufTore Tore startet Timer 2
- wenn nicht Dunkel, dann 0% an LeuchtenGruppe A, sonst 30%
- immer 30% an LeuchtenGruppe B
- solange Timer 1 läuft, 70% (oder 100%?) an LeuchtenGruppe A
- solange Timer 2 läuft, 70% (oder 100%?) an LeuchtenGruppe B
- wenn nicht Dunkel, dann 0% an LeuchtenGruppe B
Würde das Deinen Vorstellungen entsprechen?
Gruss, Heinileini