Laut technischen Daten ist es ab V17 projektierbar, HSP gibt es soweit ich gesehen habe nicht.
Ich
vermute mal ( da es der Ersatztype zum 6AA00 ist ), das man den alten 6AA00 in V16 projektieren
muss in den 6AA01 steckt.
Anhang anzeigen 59258
Hallo DeltaMikeAir,
du hast Recht,
habe parrallel bei Siemens angefragt, hier ist die Siemens Antwort dazu:
Ein HSP für V16 steht für die Baugruppe nicht zur Verfügung, es kann in V16 jedoch einfach der Vorgänger 6ES7137-6AA00-0BA0 projektiert werden. Die neue Baugruppe ist damit kompatibel.
Als Alternative kann in V16 die ET200SP per GSDML (nur dezentral) konfiguriert werden. In diesem Fall muss jedoch die komplette ET200SP Station per GSDML projektiert werden. In der GSDML ist auch die neue Baugruppe vorhanden.
Nach Installation der GSDML finden Sie die Interfacemodule und darunter auch die Baugruppen im Katalogordner "Weitere Feldgeräte".
Informationen dazu sowie den Link zum Download der GSDML finden Sie nachfolgend:
Lieferfreigabe der überarbeiteten Kommunikationsbaugruppe für Punkt-zu-Punkt-Verbindungen sowie für USS und Modbus RTU in der ET 200SP
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109795545
-> "Die neue Version ist zum Vorgänger vollständig kompatibel und kann ohne Änderung anstelle des CM PtP (6ES7137-6AA00-0BA0) verwendet werden."
6ES7137-6AA01-0BA0
ET 200SP, CM PTP, VPE 1
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/pv/6ES7137-6AA01-0BA0/td?dl=de
"Engineering mit
● STEP 7 TIA Portal projektierbar/integriert ab Version ab STEP 7 V17
● STEP 7 projektierbar/integriert ab Version über GSD ab V5.6 HF4
● PROFIBUS ab GSD-Version/GSD-Revision GSD ab Revision 5
● PROFINET ab GSD-Version/GSD-Revision GSDML V2.34"
PROFINET GSD-Dateien : I/O - ET 200SP
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/57138621