Modbus TCP Zwischen 750-8202(Controller) und 762-3057 (Panle)

lilhill2002

Level-1
Beiträge
15
Reaktionspunkte
0
Hallo an die Community,

ich wollte eine Modbus TCP Verbindung zwischen 750-8202(Controller) und 762-3057 (Panle) realisieren,
ich habe damit bisher leider noch nicht viel gearbeitet...

ich habe 2 Projekt (CodeSys 2.3) erstellt, einmal für die Controller und eins für's Panle
meine Frage:
bei welche der Projekte muss ich die "MODBUS-Master-Konfiguration" vornehmen?
aus dem Handbuch "WAGO-Software - MODBUS-Master-Konfigurator" bin ich nicht schlau geworden...

hab ihr ein beispiel Projekt zur Hand? ich wäre sehr Dankbar dafür!

Vielen Dank schonmal!
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo lilhill2002,

ich würde das Perspecto Panel zum Master machen. Hierfür kann der Modbus Master Konfigurator genutzt werden.
Die Firmware des PFC200 enthält bereits einen Modbus UDP und Modbus TCP Master Slave.

So hätte man den geringsten Aufwand.

Grüße
 