Hallo zusammen!

Bis zu welcher Leistung kann eine Motor physikalisch direkt gestartet werden? 400/230VAC

<10kW?
<15kW?
<20kW?
<25kW?
<30kW?
<40kW?
...?

Motore können mit direktstarter Angaben bis 400kW konfigurierbar selbst im 400VAC Netz gekauft werden wenn der EVu nix dagegen hat ist es also technisch machbar oder?
Wieviel müsste ein Trafo überdimmensioniert werden, dass im Anfahren die Spannung noch im vernünftigen Rahmen bleibt?
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo zusammen!

Bis zu welcher Leistung kann eine Motor physikalisch direkt gestartet werden? 400/230VAC

<10kW?
<15kW?
<20kW?
<25kW?
<30kW?
<40kW?
...?

Motore können mit direktstarter Angaben bis 400kW konfigurierbar selbst im 400VAC Netz gekauft werden wenn der EVu nix dagegen hat ist es also technisch machbar oder?
Wieviel müsste ein Trafo überdimmensioniert werden, dass im Anfahren die Spannung noch im vernünftigen Rahmen bleibt?

Als erstes musst du Wissen was der entsprechende Motor für Anlaufströme zieht. Das ist nicht bei jedem Motor gleich. Erst wenn du das weisst, kannst du Dir Gedanken über den Trafo machen. Beispiel bei einem 0,8kW Motor: Anlaufstromverhältnis IA/IN 6,2

Gruß Michael
 
Grundsätzlich ist DOL unabhängig von der Leistung möglich, die Schütze sind für den 6x Anlaufstrom geprüft IEC60947 Kategorie AC-3.
Der Trafo muss auf die Leistung ausgelegt sein und das Netz muss die Leistung zur Verfügung haben, darüber wird das EW bescheid wissen.
Kritisch wird das aber erst, wenn mehrere grosse Motoren gleichzeit eingeschaltet werden.
 