Hallo zusammen,

ich habe gerade ein Phänomen welches ich mir nicht erklären kann.
Auf meinem Tisch habe ich eine CPU312 ( 312-1AE13-0AB0 ) und
eine 313C ( 313-6CE01-0AB0 ). Zwischen diesen möchte ich Daten
austauschen mittels SFC67 und SFC68. Ich habe dies schön öfter programmiert
und normalerweise klappt es auf Anhieb.

Nun das Phänomen:
Zwischen CPU312 und 313C ein Profibuskabel ( Endwiderstände eingelegt ) => keine Verbindung
Zwischen CPU 312 und 313C ein MPI Programmierkabel => Verbindung funktioniert einwandfrei
Zwischen CPU312 und 313C ein anderes Profibuskabel ( aus funktionierendem Aufbau entnommen ), beide Widerstände an => keine Verbindung

Habt ihr vielleicht ein Tipp, das zweite Profibuskabel habe ich von meiner 315PN, dort hängt ein MP277 dran und das funktioniert alles einwandfrei.
Kabellänge <3m. Getauscht habe ich schon die Busstecker, die Kabel sind richtig angeschlossen. Habe auch schon ohne Endwiderstände probiert,
keine Funktion.

Wenn ich zwischen 312 und 313C das Profibuskabel hänge und mich mit meinem PG auf die 313C hänge, sehe ich unter erreichbaren Teilnehmer nur die 312

Busrate alle auf 187,5
PG auf Adr. 0
312 auf Adr. 10
313C auf Adr. 2

Alle Teilnehmer und PG auf höchste Adr. 31, sonst keine Teilnehmer angeschlossen

Danke für eure Hilfe
 
Guten Abend Harald,

bei beiden CPU ist auf der MPI Schnittstelle die 5V und die 24V Versorgung vorhanden.
Ich habe kein Programmieradapter sondern ein Field PG. Es gibt keine CP´s usw.

Der Aufbau ist wie folgt:
CPU 312 Adr. 10 187Kbit
CPU 313C Adr. 2 187Kbit
FieldPG Adr. 0 187 Kbit

Ich habe mir gerade noch eine OVP CPU 313C organisiert und werde es mit
dieser morgen früh einmal probieren.

Danke für deine Antworten Harald.

Mit Grüßen
 
Guten Morgen Harald,

falls es dich interessiert. Mit der anderen CPU313C funktioniert es. Ich habe die erste einmal aufgemacht und siehe da,
ein SMD Widerstand im Bereich der Schnittstelle war schwarz und hochohmig. Ich habe ihn getauscht und nun funktioniert
es einwandfrei.

Mit Grüßen
 