TIA MTP Panel über PN Routing übertragen?

kaison91

Level-2
Beiträge
31
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin zusammen,

kurze Frage. Früher konnte man per Profibus Touchpanels übertragen, indem die Verbindung über die CPU geroutet wurden.

Ich habe jetzt eine S7-1511-1PN (dort läuft die Anlage mit PN) in Kombination mit einem CM1542-1 (Dort ist die Anlage ans Firmennetz angesteckt).
Besteht die irgendwie die Möglichkeit das Touchpanel MTP700 Basic zu übertragen aus dem Firmennetz? Das TP hängt via PN direkt an der CPU.

Also quasi über den CP auf die CPU routen und dort auf das TP zu übertragen?

Gruß
Kai
 
Morgen Kai,

Wir benutzen bei uns immer den CP1542SP-1. Dieser unterstützt S7-Routing und das Programm kann über den CP auf SPS oder Panel übertragen werden. Das steht hier auch explizit in der Anleitung.

In der Anleitung zum CM1542 fehlt der Punkt S7-Routing. Hier wird nur die S7 Kommunikation unterstützt.

Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren

Welche Baugruppen unterstützen die Funktion "S7-Routing" in S7-Subnetzen?​

CM 1542-1 from V1.0 6GK7542-1AX00-0XE0
Beim Laden PN/IE nehmen, nicht "Ethernet"
 
Zurück
Oben