Hallo Zusammen,

Ich habe eine Tasterschaltung mit einem Stromstoßrelais, einem Taster I1 und einem Netzwerkeingang NI1 erstellt.
Mein Problem ist das sobald der NI1 betätigt wird er des Signal 1 beibehält. und ich weiß nicht warum.
Witzig ist das die Schaltung ohne I1 und ohne Oder Glied trotz des dauernd anstehenden Signales geht.
Das bild zeigt euch die Schaltung ohne berührten NI1.
Vielleicht könnt ihr mir helfen.
Vielen Dank schon mal....

LG RobertSchaltbild.PNG
 
Zur Ergänzung....!
Ich habe auch ein Program auf ner anderen Logo welches genau so aufgebaut ist. Nur da hab ich dieses Problem nicht.
Die einstellungen der beiden Logos sind gleich. habe ich grade verglichen....!

Vielen Dank nochmal....

LG Robert
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was ist das für ein HMI?
Kann es sein, daß bei der funktionierenden Logo mit HMI am HMI-Button zwei Funktionen projektiert sind: Setzen bei Drücken + Rücksetzen bei Loslassen (oder Setze solange gedrückt), und bei Deiner neuen nicht funktionierenden Logo + HMI am HMI-Button nur Setzen bei Drücken projektiert ist?

Kann man in der Logo einen Netzwerkeingang (NI) auch rücksetzen? Dann würde ich mit dem Signal vom Ausgang des Oder-Blocks den NI auf 0 rücksetzen, und dann wäre es egal, ob das HMI den NI irgendwann rücksetzt.

Harald
 
Zurück