Normierung von Analogwerten mit FC105

INST

Level-2
Beiträge
272
Reaktionspunkte
15
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich möchte einen Analogwert in meiner S7-CPU 318-DP verarbeiten.
Mit welchen Werten werden die Eingänge HI_LIM und LO_LIM des FC105
belegt und wie wird der Bezug zur physikalischen Meßgröße dadurch hergestellt (Laser-Distanz-Sensor 4-20mA)?

Danke :lol: :lol: !!

Die INST
 
Hi

Die physikaischen Meßgröße in deinem Fall wird die Entfernung sein die der Sensor ermittelt.
ZB:
Max Entfernung = 10mm = 20mA = "HI_LIM" auf 10.0 einstellen
Min Entfernung = 0mm = 4mA = "LO_LIM" auf 0.0 einstellen

Somit bekommst du einen Wert der deiner Anwendung entspricht.

So ein Laser-Distanz-Sensor würde mich auch interessieren. Welche Messauflösung? Hersteller? Preis?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Daten Laser-Distanz-Sensor

Hallo smoe,

Dankefür die Infos :D :D


Hier die Daten des Sensors:
Hersteller: Baumer electric
Typ in meinem Fall: OADM 20I4440/S14C
Auflösung in meinem Fall: 0,01 mm (sonst Typen von 0,01 bis 3mm)
Preis in meinem Fall: 598,00 ¤

Bis dann !!!