Not-Aus kurze Frage Sistema

Elektriko

Level-2
Beiträge
704
Reaktionspunkte
97
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ein Hauptschalter (Lastrennschalter) als Not-Aus kriegt nur maximal PLc (ein Kanal, Kategorie 1) richtig? Was denkt ihr?
Gruß
 
Zuletzt bearbeitet:
Wenn das Ding als Not-Aus- bzw. Not-Halt-Einrichtung verkauft wird und ein CE drauf hat, dann muss es nach DIN EN 13850 min. SIL1 / PLc erfüllen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich spreche über maximal....
Meiner meinung nach, einen "normal" Hauptschalter, der wie Not-Halt bzw. Not-Aus verkauft ist (mit CE) kann maximal PLc erreichen. Mit "normal" meinte ich "ganz normal ein kanalig Lastrennschalter".
Ich würde eure Meinung darüber schätzen
Gruß
 
Zuletzt bearbeitet:
Man wird ihn wohl nach guter Ingenieurspraxis
-überdimensionieren, so dass er max. mit 66% belastet wird.
-zum betriebsmäßigen Schalten unter Last nicht benutzen
-Funktion regelmäßig prüfen lassen, Gebrauchsdauer festlegen, Zahl der Schaltspiele abschätzen usw.

Aber mehr als SIL1 oder PLc kriegt er von mir nicht weil keine Redundanz, keine Diagnose - und überhaupt wozu überhaupt mehr?
Ist doch unüblich da mehr zu fordern oder was passiert wenn der Hauptschalter nicht geht?
Was passiert wenn überhaupt keiner da ist um den Hauptschalter zu benutzen?
Bau halt drei in Reihe wenn du dann besser schlafen kannst ;)
 