Step 7 NT 50-DP-RS in Simatic einbinden

Valanyr

Level-2
Beiträge
29
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag zusammen,

Ich habe eine Frage hat einer mal das Gateway NT 50-DP-RS von Hilscher in die HW Config der Simatic eingebunden?

GSD gibt es auf der Hilscher Seite, soweit okay....diese habe ich auch drinnen und so aufgebaut.

Nach den einspielen geht SPS, CPU 315-2 DP, direkt in BF.

Diagnossepuffer sagt nur: das er die Peripherie nicht findet, Ende der Synchronisation kommt dort nur.

Hatte vielleicht jemand schon ein ähnliches Problem? Und kann mir weiterhelfen?


Vielen Dank schonmal.


Falls noch Fragen sind oder ich Details vergessen habe, bitte Fragen

Simatic Manager V5.5 SP3 wird verwendet
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
danke dir.

jep alles eingestellt, scheint wohl nun auch zu gehen

zumindest ist der Busfehler weg und am Gateway leuchtet es bei Profibus grün und nicht mehr rot blinked

danke
 