Hallo,
erstmal Danke für die schnelle Hilfe.
Die Regelung sollte schon linear verlaufen.
Hallo Pontifex,
Wie Onkel Dagobert schon sagte,
es empfiehlt sich, keine Sollwertsprünge auf deinen Reglersollwert zu geben,
sondern den Sollwert an einer Rampe oder besser als E-Funktion auf den neuen Wert einzustellen.
Gerade bei schnellen Druckregelungen erhält man eine viel bessere Führungsregelung, wenn die Sollwerte nicht über Sprung sondern über Rampe geführt werden.
Die Sollwertänderung kann ja schon schnell geschehen, z.B. innerhalb weniger als 1 Sekunde, man spart sich aber z.B. die mit einem Sprung verbundene D-Manipulation im Regler und andere Effekte.
Und in deinem Fall soll die Dauer einer Regelstufe ja 20 - 30 Sekunden betragen, da ist es sicher nicht schädlich, wenn die Sollwertänderung 1 Sekunde dauert.
Die Regelung selber bleibt schon linear, auch wenn Sollwertänderungen über Rampe oder als E-Funktion stattfinden.
Einen Beispiel - FC für eine E-Funktion findest du auch im Downloadbereich meiner Homepage.
www.ibn-service.com.