Kann das StoppeArchivierung in einem Skript aufgerufen werden? Dann rufe bei Wertänderung ein Skript auf, was zunächst den Wert der Variable abfragt und rufe StoppeArchivierung nur auf, wenn der Wert 0 ist. Für StarteArchivierung natürlich sinngemäß ebenso. Kann auch zu einem Skript zusammengefasst werden: bei 1 Starte... und bei 0 Stoppe...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
VB-Skript
Code:
Sub StartStopArchiv(ByVal Trigger)

If Trigger = 0 Then
    StopLogging Log_type, Log
Else
    StartLogging Log_type, Log
End If

End Sub

eine HMI-Variable "Archivierung_Aktiv" (z.B. Bool oder Int)
bei Ereignisse "Wertänderung" in Funktionsliste das Skript aufrufen:
Code:
StartStopArchiv
  Trigger  Archivierung_Aktiv
 