Omron C200HG Error LED nach Batteriewechsel?

tsht

Level-1
Beiträge
20
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin Jungs,

ih habe da einen Kunden der mich alles Mögliche fragt (ist ja nicht verkehrt) auch Dinge die ich nicht weiß, oft kann ich helfen,
aber hier muß ich Euch fragen:

Die haben da eine japanische Maschine mit einer Omron C200HG SPS. Der Elektroniker da hat die Stützbatterie bei eingeschalteter Maschine gewechselt, schreibt aber, das er länger als 5 Minuten dazu gebraucht hätte. Jetzt leuchtet die ERROR LED an der SPS, die Maschine läuft aber. Er hat jetzt Angst die Maschine abzuschalten da er die Daten für die Kiste nicht hat. Möglicherweise können ihm die Japaner das schicken, dann hat er aber immer noch keine Software das wieder einzuspielen.
Mit den Japanern hat er sich wohl auch per Mail unterhalten und mir ein Bruchstück davon geforwardet, ich werde aber nicht schlau draus. Möglicherweise reden die da von einem Schreibschutz an einem Memory Modul, Sowas gibts eventuell (Dip Switch am Modul), aber ich sehe nicht ein was die Maschine da jetzt plötzlich nach all den Jahren drauf scheiben können und wollen sollte.

Hat Jemand ne Idee?
Ich habe genauere Infos angefragt...

Gruß,
Holm
 
Die haben da eine japanische Maschine mit einer Omron C200HG SPS. Der Elektroniker da hat die Stützbatterie bei eingeschalteter Maschine gewechselt, schreibt aber, das er länger als 5 Minuten dazu gebraucht hätte. Jetzt leuchtet die ERROR LED an der SPS, die Maschine läuft aber. Er hat jetzt Angst die Maschine abzuschalten da er die Daten für die Kiste nicht hat.
Was sagt denn das Handbuch dieser Steuerung dazu? Also zum Batteriewechsel, wie ist der zu vollziehen, was ist zu beachten...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
...nichts. Da steht drin das man die Batterie bei "Low Battery detection" austauschen soll. Außerdem steht drin was man setzen muß wenn man ohne Batterie arbeiten will. Die SPS hat offensichtlich einen EERPOM Modul aus dem sie standardmäßig beim Einschalten sowieso das Programm lädt, aber sie hat auch eine interne Uhr und ein Data retention Status Bit die evtl. über eine fehlende Stützbatterie verärgert sein könnten.

 
Die Lösung ist einfach, Data Retention Bit zurücksetzen indem man die SPS neu startet...fertig.

Maschine läuft, Error LED ist aus.
 
Zurück